一、管道闭水试验做法
我们一般的方法是注水浸泡:闭水试验的水位,应为试验段上游管内顶以上2米,将水灌至接近上游井口高度。注水过程应检查管堵、管道、井身,无漏水和严重渗水,在侵泡管和井1~2天进行闭水试验;闭水试验:将水灌至规定的水位,开始记录,对渗水量的测定时间,不少于30分钟,根据井内水面的下降值计算渗水量,渗水量不超过规定的允许渗水量即为合格。
二、试验渗水量计算
渗水量试验时间30分钟时,每km管道每昼夜渗水量为Q=(48q)*(1000/L),式中Q---每km管道每d的渗水量,q---闭水管道30分钟的渗水量,L---闭水管段长度,当Q≤允许渗水量时,试验即为合格。在水源缺乏的地区,且管道内径大于700mm时,可按井段数量抽检1/3,排放腐蚀性强和污染严重的污水管道,不得渗漏。
管道闭水试验是根据中华人民共和国国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-----2002)给排水、污水管道完成后要做如下试验:各种承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应做灌水试验。室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。

三、管道闭水试验要求
国家规定的是金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
管道闭水实验条件:
对于污水管道,按照市政施工规程要求,必须再回填前做闭水试验。闭水试验前,施工现场应具备以下条件:
1、管道及检查井的外观质量及“量测”检验均已合格;
2、管道两端的管堵(砖砌筑)应封堵严密、牢固,下有管堵设置放水管和截门,管堵经核算可以承受压力;
3、现场的水源满足闭水需要,不影响其它用水;
4、选好排放水的位置,不得影响周围环境。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-08-10

雨水管道闭水试验条件

1、闭水试验应在下列条件下进行 :

1)管道及检查井外观质量已验收合格;

 2)管道未回填且沟槽内无积水;

3) 已用沙袋固定好管道 (HDPE);

4)全部预留孔应封堵,不得渗水;

5)管道两端堵板承载力经核算大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水。

雨水管道闭水试验准备工作

1)将检查井内清理干净,修补井内外的缺陷;

2)设置水位观测标尺;

雨水管道闭水试验检查工作

1) 管道外观质量检查合格;

2) 检查井内清理完毕 , 无杂物积水现象;

3) 管道两端堵板承载力经核算大于水压力的合力; 除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水;

4) 闭水试验所需材料设备进场 , 人员到位;

雨水管道闭水试验工作程序

施工准备---- 清理检查井内壁 ----- 封堵井口----- 灌水浸泡------ 检查沿线管道外壁及检查井渗水情况 ------ 计算渗水量 ----- 验收------ 缓慢放水

雨水管道闭水试验方法

每个检查井都必须在其砂浆强度达到规范要求后方可做试验,试验的目的是检验检查井的渗水量是否达到标准要求。

当试验段上游设计水头不超过管顶内壁时, 试验水头应以试验段上游管顶内壁加 2m计;当试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加 2m计;

当计算出的试验段水头小于 10m,但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准。

首先将被试验的管段起点及终点检查井的管子两端用堵板堵好,在上游井的管沟边设置一试验水箱,将进水管接至堵板的下侧。管道应严密,并从水箱向管内充水,管道充满水后,浸泡 24小时后再进行试验。

量好水位,观察管口接头处是否严密不漏,观察 30分钟,测量渗水量应满足规范要求。闭水试验完成后及时将水排出。

雨水管道闭水合格标准

闭水试验合格后,应及时进行下一道的工序及回填 , 不合格应缓慢放水并重新处理再做闭水试验检测 , 直至合格。

考虑到现场取水困难和排水点远,闭水试验合格后。最后试验完成后,管内水由潜水泵抽至洒水运走。