如图所示,四根柱子之间做个钢结构楼梯,上面贴挂大理石,总重量为三吨左右,楼梯平台下面有6跟支撑柱(平台下方框),中间两根设在梁上,两侧的四根设在楼面上.办公楼的设计活荷载应该为2.0KN/m2,我想问问两侧的四根设在楼面上,会对楼面产生破坏吗?楼面能够承载吗?求大神帮助!!!
你没看清楚题目,是平台的支撑柱,而不是楼的框架柱
追答楼主,你的楼梯仅在此一层才有吗。如果是仅此一层不仅平台就是踏步的梯段也需要设置梯段梁的。
再有此为结构平面布置图,楼梯会有详图的。按常规楼梯的三根柱子上还会有梁的。
我知道,但是已经做了,我就想知道此种做法,楼面负弯矩承载力足不足以支撑这个钢结构楼梯
或着找结构设计院做一份计算书,得花多少钱?
可以的,规范上有,集中荷载均摊楼面的方法,这块板厚应该在180左右,应该没问题的,具体满不满足,根据规范算一下就可以了,楼梯的荷载很小的,找设计院拿一份计算书应该不会超过200元
本回答被提问者采纳