  柱子钢筋怎样代换?
  答:钢筋的代换分:等强度代换
  (一)等强度代换
  不同钢筋种类代换时,按强度相等的原则进行代换,称为“等强度代换” 。等强度代换的条件就是代换钢筋的总承载力等于原设计钢筋的总承载力。用公式可表示为:
  AS2׃y2≥AS1׃y1
  即 AS2≥AS1× ƒy1÷ƒy2
  或 n2×d2²×ƒy2≥n1× d2²×ƒy1
  即 n2≥n1×d1 ²×ƒy1÷d2²×ƒy2
  式中AS1、AS2—分别为原设计钢筋总面积和代换后设计钢筋总面积;
  ƒy1、ƒy 2—分别为原设计钢筋强度和代换后钢筋设计强度;
  n1、n2—分别为原设计钢筋根数和代换后钢筋根数;
  d1、d2—分别为原设计钢筋直径和代换后钢筋直径;
  (二)等面积代换
  用同钢筋种类代换时,可按钢筋截面积相等的原则进行代换,称为“等面积代换” 。用公式可表示为:
  AS1=AS2
  或 n1×d1²=n2×d2²
  n2≥n1×d1²÷d2²
  式中符号同前。
  因《混凝土结构设计规范》GB20010-2010 规定:
4.2.8当进行钢筋代换时,除应符合设计要求的构件承载力、最大力下的总伸长率、裂缝宽度验算以及抗震规定以外,尚应满足最小配筋率、钢筋间距、保护层厚度、钢筋锚固长度、接头面积百分率及搭接长度等构造要求。
《建筑抗震设计规范》GB20011-2010又规定:
3.9.4 在施工中,当需要以强度等级较高的替代原设计中的纵向受力钢筋时,应按照钢筋受拉承载力设计值相等的原则换算,并应满足最小配筋率要求。(强制性条文)
所以:不管采用何种代换必须经设计单位的同意,并出具工作联系单。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-16
柱子钢筋代换必须取得设计的同意。
钢筋代换一般分两种等强代换和等面积代换。
1、等强度代换
3、钢筋代换时必须《混凝土结构设计规范》GB20010-2010 中的相关规定:
3.9.4 在施工中,当需要以强度等级较高的替代原设计中的纵向受力钢筋时,应按照钢筋受拉承载力设计值相等的原则换算,并应满足最小配筋率要求。(强制性条文)
4.2.8当进行钢筋代换时,除应符合设计要求的构件承载力、最大力下的总伸长率、裂缝宽度验算以及抗震规定以外,尚应满足最小配筋率、钢筋间距、保护层厚度、钢筋锚固长度、接头面积百分率及搭接长度等构造要求。
所以:不管采用何种代换必须经设计单位的同意,并出具设计变更文件。
第2个回答  2012-11-26
计算钢筋等密度、等强度,没有超过标准值就可以。但是要和设计协商,通过后才可以代换。
第3个回答  2012-11-21
同类钢筋提高一个规格