三菱电梯故障门关一半又打开,重复几次后,电梯强制关门!安全触板已经短接过了!现象还是不变!请高手指

现象出现的时候,很频繁!有时候有能正常运行一段时间!

先看下电梯关门突然打开时是不是光幕上的红灯亮了,如果是红灯亮了导致开门的话可以换个光幕盒,不一定要先买可以去别的梯上相同型号的电梯拆过来试一下,如果不是盒子坏的话那么就是光幕线的问题,我前几天就遇到同样的问题,后来换了根光幕线就好了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-15
根据故障应该是安全触板的问题,一般是线断了,你短接了,不知道短接的地方对不对?

你到共,利,电,梯,网,的论坛上看看本回答被网友采纳
第2个回答  2012-12-21
轿门轨道上有东西,估计是瘤子
第3个回答  2012-12-20
有没有固定楼层?轿内按钮有没有卡死?外呼有没有问题?
第4个回答  2012-12-20
技成培训网上面有相关的问题