一级配电柜中 1个电表 3个电流表 1个电压表 3个互感器是怎样接线 跪求高手

特别是电流表 我知道它需要串联 问题是怎样串联?

电表主要用来监测配电系统中总用电量,3个电流表汉族要用来显示系统三相没想实时的电流值,也就是带负载情况,3个互感器就是用来变换电压的。二次侧一般为100V。至于接线请看图:
上传不了 啊追问

大侠,仔细看了一下图。就拿A相来说 电流互感器的S1端先串联在A相的电流表,出来后就直接到电度表的 进线端子1,然后从电度表的端子3出来回到电流互感器的S2端 也就是说,从互感器的S1端先串联一个电流表然后又串联一个电度表回到互感器S2端 然后S2端并联接地 对吗?我是这样理解的 求大侠指点

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-19

供参考:

相似回答