玻璃幕墙的施工难点有哪些

如题所述

  (1)、根据有关防雷接地的技术资料并结合以往竣工工程的经验,一般认为玻璃幕墙防雷必须在以下几个重要方面满足要求:
  玻璃幕墙的防雷设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》(GB500057-2010)的有关规定。
  玻璃幕墙竖向主龙骨应视为引下线,竖向主龙骨的跨接用扁钢制品时截面必须达到100mm&sup2。
  除焊接方式以外,采用压接方式其金属材料厚度应达到4mm。
  圆钢搭接长度为其直径的6倍,且双面施焊;扁钢搭接长度为其宽度的2倍,且三面施焊;焊接处做防腐处理。
  不同金属压接,要做防电化腐蚀处理。如:钢与铝连接时,钢要镀锡;或在钢、铝之间加不锈钢垫片。
  施工完成后,要有权威检测机构进行检测,必须达到设计和规范要求的接地电阻值。
  (2)、某大厦玻璃幕墙防雷接地的作法
  该大厦地上22层,高80米,外墙使用大面积花岗岩挂板、玻璃幕墙及复合铝板。下面说明其玻璃幕墙防雷接地具体作法:
  从六层开始,九层、十二层、十五层直至二十二层,每三层在建筑物四周结构楼板表面敷设一根40×4镀锌扁钢,并与建筑物四周防雷引下线的引出钢筋(Φ12)焊接,焊接长度为

  圆钢直径的6倍,双面施焊、焊接处刷两道防锈漆(以后焊接处均刷两道防锈漆),从而形成一道均压环。为使玻璃幕墙竖向铝合金主龙骨保持接地的贯通,用40×4镀锌扁钢一端与均压环焊接,焊接长度应为其宽度的2倍,并三面施焊,另一端用两个M8不锈钢对穿螺栓与竖向主龙骨进行压接,为防止镀锌扁钢与铝合金的电化学腐蚀,在其间加垫1mm厚不锈钢垫片,并加不锈钢平垫和弹簧垫。
  所有竖向主龙骨的连接处采用40×4铝合金制成的可伸缩的“欧姆弯”进行压接,连接处上下各用两个M8不锈钢对穿螺栓进行压接,并加不锈钢平垫和弹簧垫。
  设置均压环的楼层所有竖向主龙骨与横向龙骨的连接处,通过40×4铝角码两端各用两个M6不锈钢对穿螺栓进行压接,并加不锈钢平垫和弹簧垫。
  幕墙顶部女儿墙的盖板是起到引雷作用的接闪器。用φ12镀锌圆钢沿女儿墙周圈安装,并与主体结构防雷引下线焊接。在盖板内侧安装40×4×4镀锌角钢,每块铝板安装两段角钢(每段长300mm),两段之间用φ12镀锌圆钢焊接连通。并用φ12镀锌圆钢一端与女儿墙顶φ12镀锌圆钢焊接,另一端与角钢焊接。每段角钢与铝板之间用四个M6×20不锈钢自攻螺丝压接(角钢与铝板之间加垫1mm厚不锈钢垫片),并加不锈钢平垫和弹簧垫。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-04
1、异型幕墙(弧、圆、球型)荷载、尺寸计算。
2、分格形式的确定、立柱、横廷选择。

3、异型幕墙立柱、横廷等在施工时的拉伸折弯、洗削、切割。
4、玻璃的弯折、尺寸确定。
5、点式幕墙弧型玻璃上孔距的确定。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-12-17
1.预埋件的埋设。
2.测量放线的精度保证。
3.幕墙的材料的加工制造精度和安装精度。
4.还有就是幕墙的收边收口。
第3个回答  2012-12-04
1,受力计算必须准确,否则幕墙型材,玻璃如受力破坏,后果是灾难性的。
2,钢埋件与建筑的连接必须牢固放腐蚀,否则如脱落,后果是灾难性的。
3,外立面安装水平必须保证,直线度和垂直度必须好。
第4个回答  2012-12-04
高空、位置的准确度追问

能详细说明下么?谢谢!!

追答

立柱的安装的解决方案
玻璃运输的解决方案
施工时平面度累计误差控制的解决方案
成品保护措施

相似回答