工厂内什么地方需要安装天然气探测器,是强制安装还是建议安装,国标或者行业标准中可有提到
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-12-04
如果是封闭空间,是强制安装的,如果有可燃气体经常性泄漏(如安全阀附近)也是要求安装的,其余可不安装,但如果工厂觉得要提高安全性,也是要装的
CJJT 146-2011 城镇燃气报警控制系统技术规程
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/BteW7vWBt.html
其他回答
第1个回答 2012-12-04
厂房内,有可燃气体管道,必须安装。
相似回答
气体
探测器
都是
什么地方安装
的?哪些必须安装?根据什么法律法规来规定...
答:
气体
探测器是
一种检测气体浓度的仪器。该仪器适用于存在可燃或有毒气体的危险场所,能长期连续检测空气中被测气体爆炸下限以内的含量。可广泛应用于燃气,石油化工,冶金,钢铁,炼焦,电力等存在可燃或有毒气体的各个行业。
燃气报警器
强制安装
吗?
答:
在燃气经营和储存场所强制安装
,某些大型的利用燃气的场所也要安装,再就是地方政府为保证当地安全,强制在一些商用户的厨房和储藏室安装。
可燃气体
探测器安装
在哪里?需符合哪些安装规范
答:
根据GB50493-2009《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》的相关规定,依据检测气体的密度及风向来确定可燃气体探测器的安装位置,但应避免将可燃气体
探测器安装
在空气流动过大的地方。一般情况下,面积适中的室内空间,可依据保护半径均匀布点,即可燃气体探测器安装在离释放源距离7.5m以内或两只可燃...
天然气
报警
器安装
位置要求
答:
1、探测器应该安装在距燃气具或燃气源水平距离4米以内、2米以外的室内墙面上
,通风必须好。2、如果用的是煤气或天然气,报警器应该安装于距离天花板0.3-0.6米处,且不得设在燃具上方。因为煤气和天然气都比空气轻,泄漏时会漂浮在高处。3、如果用的是液化气,报警器应该安装于距离地面0.3-0.6米...
什么
情况下必须
安装
燃气报警器
答:
民用报警器通常是独立的在住宅中使用的燃气报警器,功能较简单;商用报警器主要使用燃气的运输、储存场所、使用燃气和可能有燃气泄漏的的工厂和公共场所。城市燃气规范中规定地下室、半地下室、地上密闭空间的用气房间、建筑的管道井、封闭计量表房等都
要安装
燃气报警器。
燃气报警器的
安装
位置在哪里比较适合?
答:
安装无线燃气
探测器
与燃具或阀门的水平距离不得大于3m
,安装
高度应距地面0.3m以内;2、煤气、
天然气
——比空气轻,漂浮在高处,无线燃气探测器应安装于气源的上部。安装无线燃气探测器与燃具或阀门的水平距离不得大于6m,安装高度应距顶棚0.3m以内,且不得设在燃具上方。不能安装报警器的位置墙角、柜内...
燃气报警
器安装
位置要求
答:
其次,就是
天然气
报警器不易安装的位置:1、报警器不易安装在封闭或半封闭的
地方,
比如说柜内。2、报警器不易安装在空气流通不畅的地方,比如墙角处。应用天然气报警器是为了保障安全,只要合理的利用它,才会能更好的发挥它的作用。以上就是关于电燃气报警器的相关内容,希望能对大家有帮助!
燃气
探测器安装
位置如何确定?
答:
(1)探测器应与灶具安装在同一房间内;(2)BT/R系列
探测器安装
位置与燃气源或灶具的垂直距离应大于等于50cm(因为
天然气
、人工煤气比较轻,在空气中会向上浮动,首先在房间上方聚集),BY系列探测器安装在距地面30cm以内处;(3)探测器安装位置应距燃气源或灶具1.5m至4m之间。(注:当探测的气体的比重<1...
燃气泄漏
探测器
指
什么
?
答:
附加功能:联动排气扇、联机械手、电磁阀 联网方式:有线联网功能:(NO、NC)无线联网方式:315MHZ/433MHZ (2262 OR 1527,燃气泄漏
探测器
独到之处:报警器使用微控制芯片有差别:A:我们采用的是工业级的微控制芯片,芯片可以在恶劣的环境下工作,极限温度为:-40℃~120℃ B:别的厂家大都采用的是...
大家正在搜
天然气探测器如何安装
天然气探测器安装高度
天然气探测器报警一直响怎么解除
天然气报警器自己可以安装吗
天然气探测器使用说明
天然气探测器报警
天然气探测器接线图
天然气探测器故障报警
农村天然气是强制的吗
相关问题
什么情况下必须安装燃气报警器
天然气泄漏报警系统规范 这个在安装时有没有什么国标的规范,比...
燃气报警器应该安装在哪些地方比较好?
建筑工程中国家标准,地方标准,行业标准,企业标准和协会标准是...
厨房燃气报警器一般装在哪里?
家用燃气报警器可以自己安装吗?
可燃气体探测器安装在哪里?需符合哪些安装规范
煤气报警器安装规范或验收规范