超前小导管注浆量计算方法是什么

如题所述

超前小导管注浆量计算方法是Q=πR2Lnαβ。

一、公式具体解释

超前支护注浆公式:Q=πR2Lnαβ。其中R为扩散半径取0.25,L为每根小导管注浆长度=(小导管设计长度-1),n为地层空隙率,α为地层填充系数取0.8,β为浆液消耗系数取1.1。

二、超前小导管注浆灌浆加固土体技术

小导管注浆是浅埋暗挖隧道支护的一种措施。在软弱、破碎地层中凿空后极易塌孔,且施作超前锚杆比较困难或者结构断面较大时,应采取超前小导管支护,超前小导管支护必须配合钢拱架使用。

小导管注浆宜采用水泥浆或水泥砂浆。浆液必须充满例借及周围空隙,注浆量和注浆压力应由试验确定。小导管在隧道开挖时承受地层的压力,为保证灌浆质量防止漏浆,小导管的尾部需设置封堵孔。

超前小导管施工的要求:

一、环境保护要求

对职工定期进行环保教育及培训,增强环保意识。

保护施工现场和临近农田、水井、农业灌溉设施不受破坏,争取把因施工对附近村民的干扰降到最低。做好生产、生活区的卫生工作,保持工地清洁,定时打扫,生产、生活垃圾集中收集,定时清除运走,运到环保部门指定的位置。

成立施工环境卫生保证管理机构,在工程施工过程中严格遵守国家和地方政府下发的有关环境保护的法律、法规和规章。

二、材质要求

水泥、水及外掺剂的质量须符合设计和规范要求。小导管已加工完成并已进场,小导管、注浆材料等施工材料均须符合设计和规范要求。

三、安全要求

建立完善的施工安全保证体系,加强施工作业中的安全检查,确保作业标准化、规范化。坚持以“安全第一,预防为主”为原则。

为保证施工安全,现场要求专人统一指挥,并设一名专职安全员负责现场的安全工作,坚持班前进行安全教育制度。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答