1、卫生间排水管道吊洞施工应该按下列步骤进行;
1)、用水润湿洞口;
2)、吊模板;
3)、用细石混凝土加膨胀剂填洞口,第一次只能填板厚的一半;
4)、加阻水圈;
5)、等第一次施工的混凝土有了初级强度后方可第二次填混凝土与地面平齐;
6)、混凝土凝固后要浇水保养。
2、当土建卫生间找平后就可以做防水了。
3、防水层完工后可以做闭水试验。
4、做闭水试验之前要将地漏堵死。
5、卫生间内灌水高度要高于地面最高处20mm。
6、24小时候后会同监理到下一层卫生间检查,看管根处是否有水渍,滴水或者漏水现象。
7、针对发现的问题进行整改,整改后再次做闭水试验知道合格为止。
8、所有卫生间都要做闭水试验,不得遗漏。
9、实验完毕要有详细记录,施工方签字盖章后交监理签字认可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-08-11
这是历来很容易扯皮的地方,如果说我吊洞也好,结构也好,能达到百分之百不渗不漏了还需要你做防水干什么?再说了,现在都是PVC管,PVC管和混凝土的收缩比本来就相去甚远,怎么可能靠你细石砼和砂浆保证不渗不漏本回答被网友采纳
第2个回答  2017-06-06
我是做排水改造的,你说的那是必需的。追问

没做防水,水一泡肯定会往下渗啊,怎么保证不漏不渗呢