99问答网
所有问题
您好,请问电梯调试过程中出现EDV(速度偏差过大)如何解决?目前采用的是安川L1000A变频器。跪求高人指点
线路检查没有问题,慢车的时候经常出现这个问题,慢上慢下启动的时候经常报故障,影响电梯快车调试
举报该问题
推荐答案 2012-11-26
1。测速编码器安装有问题,测速回路接线有问题,造成运行在有传感器转速矢量模式的变频器速度设定值与测量值不一致。
2。测速编码器在变频器内的线数设置与实际值不符,造成运行在有传感器转速矢量模式的变频器速度设定值与测量值不一致。
3。电机输出力矩不够,不能带动梯子,造成电机出现爬行现象。这种状态和配重有关。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/BtWBejezt.html
其他回答
第1个回答 2012-11-26
编码器没有安装好,或者相序不对。还有就是变频器速度异常,重新做编码器定位。变频器速度数据重新设定。
相似回答
上海新时达电气股份有限公司的维修常见问题
答:
调小零速段或者低速段的I 值,
当变频器的I 的单位为时间倒数时,调大零速段或者低速段的I 值,以提高系统响应的灵敏度
; 2):启动时序配合不当也会引起顿感;观察到如果电梯带闸启动,导致顿感,则请将主板参数F58 加大,使速度曲线晚一点出来; 如电梯启动有溜车现象,导致顿感,请将参数F16 加大...