看你的结构梁柱图,次梁跨度是9000mm,你这样布是没什么问题,但是要看你的层高,如果多层层高不高的话,次梁这么做很大的,层高够不够。
楼梯间不布框架柱可以,但是楼梯间的四角你还是要布梯柱,要不然梯板梯梁怎么传力。
也可以跨度9m不变,把柱距减小,每4.5布一根柱子,这样柱截面和柱底力都会小很多。结构专业本身就是在有限的建筑布置里,尽可能的保守。
设计这个东西没有对错,每个人想法本来都不同,我觉得只要在现状情况下结构选型适宜,能够自圆其说,做法有很多种。
追问说得很有理,那我层高3.6m,次梁我选600高,这样合理吗?
追答你这层上面还有几层,应该不是顶层吧,看你的图,四根框架柱之间,有两道次梁交叉,次梁又上有墙,600高次梁应该不够,就算够挠度也会很大。
次梁梁高一般按1/12~1/15跨度取,建议如果荷载比较多,可以按大值取,试算一下,看看结果,挠度裂缝等等,再调整。