空调旁边控制空调开关的是个40A的空气开关,40AD的不跳,就是入户配电箱里管这个空调插座的16A的空气开关老是跳闸,是怎么回事?
20Açä¼ä¸ä¼ä¹æç¹å°åï¼ææ¬æ¥æ¯æ³æ¢æåæ»æ§å¶ç©ºå¼32Aä¸æ ·çï¼è¿æ ·åéåï¼å¦å¤æä¹ä¸ç¥é线æ¯å¤ç²çï¼ä¸ç¥éæ¢çº¿å¥½æ¢åï¼è¿æå°±æ¯æ¿å±å¼ååé½ä¸èè客å ä¼è£ 大åçç空è°åæä¹æ客å 空å¼å¼çé£ä¹å°ï¼æçäºç®¡å¨æ¿ç空å¼é½æ¯20Cç
追ç空æ°å¼å
³çé
ç½®ä¸ä»
è¦ä¸çµå¨çåç大å°ç¸å¹é
ï¼åæ¶ä¹åºä¸çµæºçº¿çº¿å¾çç²ç»ç¸å¹é
æ对ï¼å
³é®è¦çåæ¥16A空æ°å¼å
³éççµæºçº¿ç²ç»äºï¼å¦ææ¯4å¹³æ¹çéè¯çº¿ï¼é
ç½®25Aç空æ°å¼å
³æåéã
ä¸å¹ç©ºè°çåçä¸è¬å¨2400ç¦å·¦å³ï¼å·¥ä½çµæµå¨10Aå·¦å³ï¼èå¶çæ¶è¦æè¾
çµçåçå ä¸ï¼ä¸è¬è¾
çµçåçå¨1800-2500ç¦ä¹é´ï¼å·¥ä½çµè·¯å¤§çº¦å¨10Aå·¦å³ï¼å
±å·¥ä½çµè·¯å¤§çº¦å¨20A以å
ãæ以é
ç½®çµæºçº¿å¿
é¡»æ¯4å¹³æ¹çéè¯çº¿ææ´ç²ï¼é¤é该空è°æ¯ä¸ç¸çµçï¼çµæºçº¿å¯ä»¥ä½¿ç¨2.5å¹³æ¹çã
就是入户那里有一个配电箱嘛,里面有一排空气开关,还有个漏电保护器,其中有一个空气开关的下面写着客厅空调,可能是管客厅放空调的位置那里有一个专门的插座,因为客厅里放的是3P的柜机,不能用插座式的插头,所以把那个插座换成了40C的空气开关,明白了吗?现在的问题是40C的空气开关没跳闸,而是配电箱里管这个插座的16C的空气开关跳闸了。如果是16C的空开小了的话那换成多大的合适?另外会不会是空调的故障?
追答16A肯定是不会嫌小的,3P柜机,按一匹功率735瓦来算,3*735=2205瓦,功率除以电压得到电流,2205/220,10个电流多一点,16A完全够了,还有,你下一级的空开怎么比上一级的大,这样很明显就算空调出问题,你40A的肯定不会跳,因为它比16A大,直接跳配电箱的空开,建议你把插座换16A的,配电箱换大一号的,再有问题就是空调问题了,你问问师傅是不是制冷剂加多了,导致运行电流过大,导致跳闸。
来自:求助得到的回答配电箱总空开才是32A的,把客厅控制空调插座的空开换成63A的这合适吗?
配电箱总空开是32A的把控制空调的也换成32A的行不行?20A的会不会也有点小啊?