我现在配电箱总空开是32A的,客厅空调空开是16A,开72的空调制热约一个小时就跳闸,是怎么回事?

空调旁边控制空调开关的是个40A的空气开关,40AD的不跳,就是入户配电箱里管这个空调插座的16A的空气开关老是跳闸,是怎么回事?

72是三匹的空调,16A的空开显然小了,所以应更好20A的才行。
另外还要看16A空开里面的电源线线径粗细,如果是2.5平方的,应更换成4平方的铜芯线才对。追问

20A的会不会也有点小啊,我本来是想换成和总控制空开32A一样的,这样合适吗?另外我也不知道线是多粗的,不知道换线好换吗?还有就是房屋开发商都不考虑客厅会装大功率的空调吗怎么把客厅空开弄的那么小,我看了管厨房的空开都是20C的

追答

空气开关的配置不仅要与电器的功率大小相匹配,同时也应与电源线线径的粗细相匹配才对,关键要看原来16A空气开关里的电源线粗细了,如果是4平方的铜芯线,配置25A的空气开关最合适。
三匹空调的功率一般在2400瓦左右,工作电流在10A左右,而制热时要把辅电的功率加上,一般辅电的功率在1800-2500瓦之间,工作电路大约在10A左右,共工作电路大约在20A以内。所以配置电源线必须是4平方的铜芯线或更粗,除非该空调是三相电的,电源线可以使用2.5平方的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-19
我怎么没看明白啊,你入户配电箱的空调空开是16A,你家几个空调啊,挂机还是中央空调啊,这个是不是太小了啊,如果是一台3匹的,按道理算下来空调电流才11A左右,16A的肯定没问题啊,你换个空开试试。追问

就是入户那里有一个配电箱嘛,里面有一排空气开关,还有个漏电保护器,其中有一个空气开关的下面写着客厅空调,可能是管客厅放空调的位置那里有一个专门的插座,因为客厅里放的是3P的柜机,不能用插座式的插头,所以把那个插座换成了40C的空气开关,明白了吗?现在的问题是40C的空气开关没跳闸,而是配电箱里管这个插座的16C的空气开关跳闸了。如果是16C的空开小了的话那换成多大的合适?另外会不会是空调的故障?

追答

16A肯定是不会嫌小的,3P柜机,按一匹功率735瓦来算,3*735=2205瓦,功率除以电压得到电流,2205/220,10个电流多一点,16A完全够了,还有,你下一级的空开怎么比上一级的大,这样很明显就算空调出问题,你40A的肯定不会跳,因为它比16A大,直接跳配电箱的空开,建议你把插座换16A的,配电箱换大一号的,再有问题就是空调问题了,你问问师傅是不是制冷剂加多了,导致运行电流过大,导致跳闸。

来自:求助得到的回答
第1个回答  2012-12-19
跳闸说明空开额定电流过小,建议换20A空开。
第2个回答  2012-12-19
16A的空气开关小了,再加上你家其它电器用电肯定是不行的。建议换一个63A的追问

配电箱总空开才是32A的,把客厅控制空调插座的空开换成63A的这合适吗?

第3个回答  2012-12-19
空开老化或者空调故障。请调整空开电流至20A试试看。追问

配电箱总空开是32A的把控制空调的也换成32A的行不行?20A的会不会也有点小啊?