求教大神,小弟刚学PLC,下图是型号为三菱的FX3U-48M的plc与一个最简单的程序。我已经把程序写

到PLC中了(Y0与Y3的指示灯有亮)。我有两个疑问
1:既然Y0与Y3有输出。那么Y0 Y3与COM之间应该有一个24v的直流电压。为何我用万用表量不出来,
2:当我短接x0与

s/s端点时(不论x0设为常开还是常闭,都有试过)输入端的LED端的指示灯都不会亮。输出端Y0也没有变化,这是为什么。

因为输入口和输出口的外部工作条件没有。
正确接线是:
输入口的S/S连接输入口的X1旁边的24V。S/S旁边的0V作为外部输入控制开关的公共点,把开关串接在0V与输入点X**之间。控制开关闭合后相应的输入点指示灯就会亮。
同样,你这个plc是晶体管(T)输出。所有COM口连起来接外部DC24V负极,DC24V正极通过负载连接到相应的Y**,Y**指示灯亮时,外部相应的负载就会得到DC24V工作电压。追问

谢谢1如你所说!我接成功了,非常感激,还想请教一事;望指点一二;
假如我用x0控制y0的输出。但是X0不是一个开关控制,而是从某处光电开关传输来的一个直流24V,我想不用中间继电器的情况下,如何用24V控制Y0的输出。谢谢!

追答

三菱PLC使用光电开关或者接近开关需要选用NPN型的,直接由PLC供电。
光电开关或者接近开关接线方法是:
棕色-24V+
蓝色-0V或com
黑色-信号输出(接X**)

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-08
首先你的理解一部分是正确的,Y0 Y3确实已经输出了。。
但Y0 Y3的输出电压,决定于COM口,是接24V+ 还是24V -。。
如果你COM口接24V- ,你的Y0 Y3 导通时,是低电平,你用万用表,量Y0 和24V+才能量到电压输出。。
不知道这么说,能否理解。追问

请教一下:我使用的是三菱的GX-WORKS软件,在使用过程中,不知道有什么误操作。蓝色底框变为了紫色。比如我要将x0改为x1.之前只要双击x0再写入x1即可,但现在写入x1后,变成x0与x1串连。(即由覆盖模式变成了插入模式),请问该如何改回覆盖模式。

第2个回答  2012-12-10
com上如果不串联24v 电源是没有的电流的 y上只是一个光电晶体管开关 你不串联dc24v 是没有电压的
因为输出电路是 一般是发光二极管驱动光电三极管的 LED灯亮 跟你外部没关系 需要你串接电源的
plc需要三部分电源
1、本体用电电源
2、输入端子用电
3、输出端子用电追问

请教一下:我使用的是三菱的GX-WORKS软件,在使用过程中,不知道有什么误操作。蓝色底框变为了紫色。比如我要将x0改为x1.之前只要双击x0再写入x1即可,但现在写入x1后,变成x0与x1串连。(即由覆盖模式变成了插入模式),请问该如何改回覆盖模式。

追答

这软件我没怎么用 应该也是按insert 键 你试试

第3个回答  2012-12-08
Y1输出后与COM口是导通状态,你把0V接到COM1上面,然后输出Y1,这时Y1与+24V有24V电压追问