99问答网
所有问题
三菱重工海尔5P空调制热时压机工作,外风机一直不工作是何原因。请各位师傅帮指导。谢谢。急!
谢谢
举报该问题
推荐答案 2012-12-12
重点检查内机板风机继电器,连接线、外机风机及电容是否正常
追问
那5号信号线没有电压输出是何原因,应该是内机板继电器输出吗谢谢
追答
顺藤摸瓜你还不会吗?基本是的,检查继电器的供电端,是否有12V供电,有就是继电器损坏
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/Bt7jWvzeO.html
其他回答
第1个回答 2012-12-12
看看外机电路板上有没有电源输出!还有内机办的故障!5线是4通阀的!
相似回答
三菱重工空调制热外
机
不工作是
什么
原因
答:
正常现象
,能量不会凭空消失,室内热室外机肯定就降温变冷了。时间久了就结冰了。化霜了就恢复正常了。
三菱重工空调外
机
不工作
怎么修?
答:
三菱空调灯闪烁外机不工作的原因与解决方法:原因:1、空调系统的外机电路出现故障,不能正确的控制空调的温度和空调的温度
。解决方法:及时的将空调的外机电路恢复正常。2、空调长时间的不进行清洗和保养,还会引起空调的室外机不转。解决方法:定期的对空调的室外机进行清洗。3、
空调的过滤网堵塞
以及空调的...
三菱重工空调
突然不制冷了
,外
机好像不运转了
答:
三菱重工空调不制冷,只有风 不制冷原因很多,
可能的原因是压缩机保护装置跳脱的现象
。压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或
空调不制冷,外机不运转
,且外机发烫 温控器坏了,温度误报 或室外机的散热器脏了,过热保护 或系统堵塞了,高压保护或热保护,过流保护 或电压不稳,低压保护 ...
三菱空调制热不
启动的
原因
答:
三菱空调制热不启动的原因:空调化霜、空调出风口向上、缺氟
。1、空调化霜 如果冬季空调经常还没有达到设定温度就间歇性的停机,这是空调在化霜,化霜时内机外机都是不工作的,只有压缩机在工作,等过了几分钟化霜工作完成后会自动恢复制热状态,这个是正常现象。2、空调出风口向上 如果在供暖过程中...
三菱空调
故障代码
答:
4、空调室外风机
不工作
。故障范围:外风扇电机损坏;
外风机
启动电容损坏;电路板的风机控制继电器损坏。5、
空调外
机工作压缩机不启动。故障范围:压缩机本身故障;压缩机温度过高;压缩机启动电容损坏。6、空调不够冷。故障范围:雪种不足;室外机散热不良;室外机冷凝器过脏;外风机转速慢;过滤器毛细管有堵塞现象;压缩机不...
海尔
变频挂机
空调,
开机一切正常,过了二十分钟指示灯跳
制热,
内外机都停...
答:
室内机显示 故障原因 F24 CT断线 F4 排气温度超过120℃,排气管温度过升保护 F22 AC电流过电流保护 F23 DC电流过电流保护 E9
制热时,
蒸发器温度上升(68℃以上),或室内电机运转但风量小 F11 压机运转异常 4.KFR-60LW/BPF 故障显示 故障原因 E1 室温传感器故障 E2 室内盘管传感器故障 E3 室外环温...
三菱重工海尔空调
故障代码
答:
三菱重工海尔空调
故障代码及故障原因:1、显示E1:功率模块过热、过流、短路。2、显示E2:电流传感器感应电流太小。3、显示E4 :
制热时压机
温度传感器温度超过120℃ 。4、显示E5:过电流保护。5、显示E6:室外温度传感器故障。6、显示E7:室外盘管传感器故障。7、显示Ea:电源超欠压。8、显示Ec:制冷时...
三菱重工空调不
制冷
答:
空调不制冷原因如下:1、制冷剂泄漏.(表现为内外机都
工作,
压缩机也工作,但就是没效果)。2、压缩机电容损坏或不良,导致压缩机
不工作
.(现象和上面差不多,但压缩机不转,且过热)。3、室温感温头阻值变值,导致
空调外
机不工作.(现象和空调达到设定温度后停机一样)。4、遥控器不良或空调接收器不良.(...
海尔空调
停机显示F20-海尔空调自动停机显示f1是什么
原因
答:
等故障代码 故障原因E1 功率模块过热、过流、短路E2 电流传感器感应电流太小E4
制热时压机
温度传感器温度超过120℃E5 过电流保护E6 室外温度传感器故障E7 室外盘管传感器故障Ea 电源超欠压Ec 制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护Ee 单片机读入EEPROM数据有错误F1 室温传感器故障F2 室内盘管传感器故障F4 制热时室内盘管...
大家正在搜
三菱重工海尔空调不制热
三菱重工海尔空调怎么调制热
三菱重工空调不制热
三菱重工海尔制热模式是什么标志
三菱重工海尔怎么制热
三菱重工海尔制热效果
三菱重工海尔jx制热
三菱重工海尔空调
三菱重工海尔中央空调怎么样
相关问题
三菱重工空调在制热时室外风机不转的原因
三菱重工海尔五匹空调外风机不转是怎么回事
三菱重工空调制热外机不工作是什么原因
亲你好!我的三菱重工海尔中央空调开开显示代码E40.外机不工...
5p三菱重工海尔空调开制热出冷风外机不动
美的5P空调开机正常/约半小时后外风机压缩机停止工作/重新开...
有一台5匹的三菱重工海尔空调机,制冷全部正常,切换到制热时,...
三菱重工海尔空调柜机制热不到3分钟外机停止工作故障代码显示E...