谁能帮我详细解释下这个电气图,跪谢,。谢谢了!

如题所述

这个图得一点一点解释。
1)、首先你看到 ZMS符号,这只是一个箱体的名字,是一个明装的双电源互投配电箱,也叫名称。
2)、箱体左边常用电源和备用电源是这个箱体的两路进线电缆,ZCN-YJV是电缆名称
ZC:表示阻燃C类
N: 表示耐火型电缆
YJV:表示铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
4*35+E16:表示电缆的规格型号,4根35平方毫米的,加一根16平方毫米的电缆,应该写成4*35+1*16,大家就看得懂了。
RC50是说的穿直径50的电气钢管
FC.WC是指电缆的敷设方式,沿地面、墙面暗敷,都是英文字头的缩写,比如FLOOR(地板) 、 WALL(墙)
3)、CM1-100M/4P,代表意思,常熟开关厂生产的塑壳开关,100M说得是100M系列,4P指的是4极,Ie=80A指的是将电流整定到80A,厂家会进行安装调试的,具体还要向厂家技术人员学习。
4)、WATSNA-100/80.4PCR,呵呵,这个就是“施耐德万高”的双电源互投开关了,PC级,4极。100系列,额定电流80安培。因为消防规范有要求,发生火灾时与消防有关的负荷不能断电,所以里面选用隔离开关,过载时,开关不能跳闸。
5)、C65N-C32/4P、C65N-C25/2P、C65N-C50/4P,都是施耐德厂家生产的微型断路器,C65N系列,C型跳闸曲线32A(安培)、25A、50A等等,4极、2极。。。。。。不一一重复
6)、DPN-16A、DPNVigi-16A/30mA等等是说的梅兰日兰的微型断路器和漏电保护断路器,其中漏电电流大于30mA(毫安)就会跳闸。
7)、SRM40-385/4P,Imax=40KA,Up<=1.8KV,Ta<25ns,这就是一种浪涌保护器,耐受电流最大40千安,额定耐受冲击电流20千安,4极,平时耐受电压1.8千伏,动作响应时间25纳秒。
8)a、b、c就不用说了吧,接到哪一相电上;N-BV:耐火BV线
其余的问题就不用说了吧,平时挺忙的,今天有点空闲就说到这里吧。不对的地方请同行指正。谢谢。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-12
这就是普通的照明供电线路啦.....
三相四线制电源进4p总开关,之后把a、b、c三根火线分8路接进小空开送至各照明区及其它用电区。
第2个回答  2012-12-12
这是一个双电源互投切换箱;
两路电源进线:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类耐火电力电缆 四芯35平方+接地线16平方;
相似回答