中央空调不制冷的原因有哪些

如题所述

标准点的校准室,应该还要湿度要求,60%,先不说湿度,若温度要达到20度,只要在回风口位置放个准点的温度控制器,调到20度就可以了。

但是一般的中央空调供水温度不稳定,标准是7度,很多时候11度也有可能,这样大的波动,想达到正负3度的稳定气温有点困难,特别是普通风机盘管,风量不够大,进出风温差高达5度以上,房间才20平米,有可能回风20度,出风15度,也就是说房间的局部温度是20度,另一些地方温度15度。

另外,普通的温控器,回差比较大,很多时候20度停机,要等到23度以上才再次开机。加上水温度的波动,用3普通空调想得到稳定的温度,是比较困难的。

在不考虑安装恒温恒湿专用空调的前提下。要得到比较稳定的温度,首先要检查风机盘管有没有安装温控两通阀,最好能换成比例调节阀。另外换个好点的温控器,可以单独调整回差的那种。另外还要看风机盘管的风量够不够大,最好能安个3KW冷量以上的盘管。

关于要多少度的出风温度,用个测温计就可以知道了,若正常风量及水温下,这个盘管的进出风温差为5度,则要使房间达到23度以下,出风温度必须是18度以下。依此类推。