基坑支护即降水设计图纸中有井点降水,而甲方说不需要,没做合理吗?给总包单位带来的麻烦如何处理?有何

请各位大仙给予解答及相关依据为感!聊天号:378823078,求支招!

1.如果没出问题:图纸上有肯定要做的,出问题了对谁都不好。告知后严重性,出问题了谁负责?
2.如果已经出问题了:基本上双方都有责任,甲方承担主要责任,应为是甲方原因造成的损失。为减少损失,施工单位应马上(事件发生后28天内)向甲方提出索赔意见书和正式的索赔报告(包括顺延工期和各种损失),接着是后期基坑处理的各种支出(包括人工,材料等各种费用做好造价资料,作为以后索赔的依据)也要提出索赔意见通知和递交索赔报告。和监理通通气,索赔报告要监理审核,不出意外后期各种恢复施工的费用都应该甲方支出
个人意见,希望对你有帮助追问

我的疑问是基坑支护及降水图纸有井点降水40多口,现在因为没有做,致使现场整体水位过高,对总包单位来说造成一定影响,办理签证,甲说这是小事若真办理以后各面要对总包单位施压,想找下依据,和如何妥善处理此事

追答

遇到这样的甲方的确有点恼火,当初写合同时都没说这笔钱啊?要不找他谈话。偷偷带上录音,以后万一出问题了也有个证据。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-16
如果是甲方要求的,那你应该出一份工作联系单让甲方确认,或者让设计出变更通知(让甲方联系设计)!追问

也想,考虑其他影响,担心真以单子体现出来此事,不太好,在忧虑

追答

如果是深基坑的话降排水设施必须要做的,如果甲方要求不做而且又不让设计出变更,万一遇上强降水造成基坑坍塌的话?由谁负责?

追问

嗯 是的,按照现在情况看基坑是没有问题的,关键是电梯基坑降水的事情,由于没有降水,地下水位过高对总包单位施工带来了很大麻烦。