风机盘管的各种型号的制冷制热量分别是多少?

越详细越好!

附表格加以说明:

                                                  FP系列风机盘管性能参数表

风机盘管管内流过冷冻水或热水时与管外空气换热,使空气被冷却,除湿或加热来调节室内的空气参数。它是常用的供冷、供热末端装置。


扩展资料:

风机盘管功能作用:

风机盘管要创造出适合人体舒适感的室内空气环境。由于室内空气环境对人体的舒适感有着非常重要的作用,因此创造人体舒适感所要求的室内空气环境,就成为空调工作的首要任务。

如要求室内空气温度为24霓11Y,相对湿度为55%15%,那么空调工作不仅要保持24耀的温度基数和55%的湿度基数,而且还要风机盘管确保11Y的温度精度和*5%的湿度精度(即允许温、湿度的波动范围)以及较高的新鲜度和洁净度。

风机盘管要满足工艺生产所需求的室内空气环境。某些工艺生产的工序对温、湿度环境要求极高,温、湿度条件不仅直接影响生产工序的正常进行.而且还影响着产品的产量和质量。如纺织生产、精密仪器生产和药物生产工艺等。

排除室内有害气体和集中散发的热量与湿量。舒适空调房间的二氧化碳及卫生间的不良气味,工艺空调的生产车间所产生的有毒、有味等有害气体,以及大量散发热量和湿量的局部部位,风机盘管均需通道空调和排风设施予以消除,这样才能获得一个良好的室内空气环境。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-04

参见下表数据

风机盘管国标GB/T19232-2003规定较为严格,不但规定了风机盘管的命名方式、规格型号,还规定了各个型号风盘的供冷量和供热量大小。目前大多数厂家风盘产品是按照国标的要求在做的。

所有类型的风机盘管都是遵守国标要求的,国标本身没有分类型作出规定。

第2个回答  2015-11-10
  不同厂家的风机盘管参数是不一样的!

  风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。
  风机是我国对气体压缩和气体输送机械的习惯简称,通常所说的风机包括:通风机,鼓风机,风力发电机。气体压缩和气体输送机械是把旋转的机械能转换为气体压力能和动能,并将气体输送出去的机械。
  风机的主要结构部件是叶轮、机壳、进风口、支架、电机、皮带轮、联轴器、消音器、传动件(轴承)等。
  无动力通风机是利用自然风力及室内外温度差造成的空气热对流,推动涡轮旋转从而利用离心力和负压效应将室内不新鲜的热空气排出。
  风机关系到系统的输配能耗,是建筑节能非常关键的部分。根据国家空调设备质量监督检验中心多年风机检测表明很多风机在额定工况下都存在问题,因此需要严格按照产品标准要求生产和制造风机。
第3个回答  2013-09-11
不同厂家的风机盘管参数是不一样的!我提供一份清华同方的风机盘管供你参考!风机盘管 新国标型项 目FP-34WAFP-51WAFP-68WAFP-85WAFP-102WAFP-136WAFP-170WAFP-204WAFP-238WA风量(m3/h)高 速44266388497711731564183622032570中 速3765647518019621282145017402030低 速287431575616739985113813661593供冷量(W)高 速218530433600450855397318102301210714041中 速19672647327641024985673394121077512777低 速17482587306037424487622081841029111233供热量(W)高 速3576505861047618931912331168752003623267中 速3040440053106551810810728146811743120242低 速261037434517563769899495124881522717218风机形 式双进风小型多叶前向离心通风机个 数122223446电机电 源1N~ 220V 50Hz输入功率(W)12Pa274151738911914818622530Pa4357718510715417221024950Pa48648297115170204248297换热器构 造铜管穿V型铝翅片最大工作压力1.6MPa排 数333333333配管进出水管DN20凝 水 管DN20水流量(kg/h)3765236177759531259175920822415水阻力(kPa)1217.325.720.63332.32942.849.2噪声dB(A)高 速394244454748515355中 速373942434546495153低 速343639414344474951重量(kg)14.51616192029313538注:供冷工况参数:进口空气干球温度27℃,湿球温度19.5℃。进水温度7℃,水温差5℃。供热工况参数:进口空气干球温度21℃,进水温度60℃。热水流量同供冷工况。噪声是在消声室或半消声室,在机组前方下方各1米处的测试值。执行标准:《风机盘管机组》(GB/T 19232-2003)。本回答被网友采纳