三相电机缺一相是什么原因?

如题所述

三相电机运行中缺一相时,定子尚有较弱的旋转磁场,电机负载较轻时尚能运行,但转速下降,为了增大扭矩,绕组电流也增大并温度升高,时间稍长会因过热而烧毁。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-12-15
这要分几种情况,一是电机在运行时缺相会使电机现两相电流变大超过额定电流使电机过电流烧坏,二是在启动时缺相会有嗡嗡的沉闷声时间稍长也会使电机烧,如两种情况下电路均安装有热继电器且调至电机的额定电流左右时,则热继电器会因过热而动作从而切断主电源。两种情况产生的后果与△/y型的接法无关
第2个回答  2019-01-16
三相电机水泵缺相运行后果如下:
1、
我们知道三相电动机缺一相是启动不起来的,但是三相电动
机在运行中缺一相仍能运行,被称为缺相运行。在缺相运行中,电流
要超过正常值,电动机就要因过热而被烧毁。农村烧电动机的事故多
数是由于缺相运行造成的。
2、
为什么三相电动机缺相运行会被烧毁呢?例如,当三角形接线
电动机的某一相熔丝烧断时,则三相定子绕组分成两路,一路只有一
相绕组。只有一相绕组回路中的电流比三相运行时大大增加,因此该
相绕组必然会首先烧坏。
3、
打开电动机端检查,如果看到一相绕组烧焦
而另两相绕组还好,就是三角形接线电动机缺相运行造成的后果。再
如星形接线电动机在一相断电后,其它两相绕组为串联,外加电压是
380
伏,每相绕组的电压从原来的
220
伏降到
190
伏,如果电动机的
负载功率不变,则两相定子绕组的电流就要超出正常值,在额定负载
下,电动机在缺相运行时的电流,约比额定电流大
1.732
倍,这个电
流会使定子绕组过热,以致烧毁。打开电动机端盖检查,如果两相绕
组烧焦,一相完好,就是缺相运行造成的事故。
引起电动机缺相运行的原因一般为:
电动机的熔丝断一相;
a、
b、低压线断线;c、开关接触不良,有一相没有接通;d、一根导线
的接头松动或断线等。
4、
防止电动机缺相运行,一要加强运行中的监视与检查,二可
以采取一些合适的自动保护措施。三相电源少一相,或三相电机的绕组断一组,都会造成三相电机的缺相运行,现
象是电机发热,转速下降,声音异常,时间长了电机就要烧毁。
5、
三相电动机在运行的时候,其中一相线断线,称为断相运行。有如下现象:
1)
电动机电流表指示高出正常值或为零;
2)
电动机本体及线圈温度升高;
3)
电动机振动增大,声音异常;
4)
电动机转速下降;
5)
电动机所带负荷出力不足
6、
(1)运行中
电机发杂音
,发热,震动,
若果电流互感器装在
缺的相上面
那就电流显示
零,电流互感器不在缺相上
那就电流变大。
(2)启动前缺一相的话
不能启动
有杂音,电流大
发热
相似回答