99问答网
所有问题
什么情况下配电间需要重复接地?
一般的家属楼,还有厂房。
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-06-10
重复接地: 就是在工作接地以外,专用保护线PE上一处或多处再次与接地装置相连结称为重复接地常用的TN-S供电系统中,在总配电箱,供电线路终点及每一个建筑物的进户线中的PE线都必须重复接地。TN-C及TN-C-S系统中如采用中线断线保护电器,需采用重复接地。用霍尔元件防止大电流冲击时,要求二次接地
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/BjeXzWjzv.html
相似回答
什么情况下需要重复接地?
答:
保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间和末端处重复接地
。即在施工现场内,重复接地装置不应少于三处,每一处重复接地装置的接地电阻值应不大于10Ω。相线碰壳时重复接地可降低零线上的对地电压;在零线断裂时重复接地可减轻触电的危险;零线断裂,三相负载不平衡时,...
请问施工现场
配电
箱是否
需要
做好
重复接地
。且工作接地,保护接地,重复...
答:
一、是需要做好重复接地的。
1、接地的系统不一样:(1)、重复接地指的是在同一接地线路上接地极不小于三处,且三处相差距离不小于6米
。(2)、工作接地是中性线和接地线共用一根导线或导体。(3)、保护接地是中性线和接地线分开的。2、供电系统不同:(1)、重复接地主要目的是降低接地阻抗电阻...
为
什么配电
箱
需要重复接地
呢?
答:
虽然从理论上来说二极配电箱是不需要做重复接地的
,但是为了保障安全,二级配电箱能做重复接地的都应该做。因为在原来的地线出现断开或者其它故障时,就会失去保护效果,这时重复接地就会起到保护作用,从而从大程度的保障了安全性。重复接地时可以考虑用以下方法:1、由配电箱外壳上的接地扁钢(暗装)或者...
什么
是
重复接地?
答:
对于距接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应不大于10欧
。零线重复接地能够缩短故障持续时间,降低零线上的压降损耗,减轻相、零线反接的危险性。在中性点直接接地的低压配电系统中,为了确保线路运行安全可靠,防止零线断线所造成的危害,系统中除了系统(工作)接地外,还...
什么
叫
重复接地
和二次接地 啥叫重复接地和二次接地
答:
1、重复接地:就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。
对于距接地点超过50米的配电线路
,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应不大于10欧...
什么
是
重复接地?
非做不可吗?
答:
关键作用一:零线保护网 在低压
配电
系统中,中性点直接接地的系统,为了确保线路的稳定和用户安全,至关重要的是除了工作接地(如图1中的RN)外,零线(PEN线)在必要位置也
需要重复接地
(RS)。特别是当线路长度超过30米,接入用户处的零线依然
需重复接地
,以防零线断开时,如图2所示,触电风险急剧增加。
请问施工现场
配电
箱是否
需要
做好
重复接地
。且工作接地,保护接地,重复...
答:
施工现场的
配电
箱确实需要做好
重复接地
。重复接地和工作接地、保护接地有着显著的区别。首先,接地系统不同。重复接地是通过多于一处(至少三处,间距大于6米)的接地极来降低接地线路的阻抗,目前目标是阻抗为0欧姆。工作接地则是指在三相四线制供电中,中性线和接地线共用同一导线,变压器的中性点必须...
什么
叫
重复接地
和二次接地, 两者的区别和各自有什么作用?
答:
1,工作原理不同:
重复接地
,是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。二次接地,对强电来说,变压器已经接地,如果在室内又打一根地线,叫二次接地。2,接线位置不同:重复接地,施工单位在安装时,应将
配电
线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次...
配电
箱的接地线是不是一定
要重复接地?
答:
二极
配电
箱
需要接地
,但不必须要做
重复接地
,但是重复接地会更安全,以弥补原来的地线过长甚至断开时保护效果不好甚至失去的
情况
,二级配电箱都应该做。二极配电箱重复接地方法:1、利用建筑物的基础钢筋连成的接地体,将其引至配电箱的进户处,做的重复接地。2、采用独立接地极,将由若干个接地极连接...
大家正在搜
重复接地的接地电阻值
配电室接地怎么接
配电柜接地扁铁怎么连接
变压器中性点接地属于什么接地
工作接地和重复接地
什么叫重复接地
配电室接地网要求
地上配电室接地标准
变压器重复接地怎么做
相关问题
电气设计中,什么情况需要重复接地
等电位联结和重复接地有什么区别?什么情况下需要做重复接地?
请问施工现场配电箱是否需要做好重复接地。且工作接地,保护接地...
请问施工现场配电箱是否需要做好重复接地。且工作接地,保护接地...
二极配电箱是否要作重复接地?怎样做?
施工现场临时用电的重复接地问题
低压配电系统重复接地的做法及其意义?
低压配电系统TN-C-S中是否必须重复接地?接线原理图如何?