150电缆端压线的问题

我有一根150的电缆 压在一根400的断路器上 断路器的下端又用了2根95的电缆分给2个断路器 这两个断路器是送给厨房设备的 大概150kw
如果我400的断路器下面 直接压一个5kw的用电器 线给他配4平方的 然后在没有别的用电器了 这样会不会出问题
假如我把这个4平方的细线压到断路器的上端 如果用电器过载或短路的时候 会不会连带的烧坏150的电缆

你要是4平方带的是照明,可以直接压在400A开关下面,但要另加小断路器为好。有一点值得注意,就是你这个4平方线一定要接在螺丝的平垫下面,千万不能接在那三根线鼻子中间,那样就会造成虚接,用不了几天接线地方就会发热,慢慢那就烧了。这是值得注意的,其次就是两根95和一根150三个线鼻子要错开角度排列,就可以接上去了。
如果我400的断路器下面 直接压一个5kw的用电器 线给他配4平方的 然后在没有别的用电器了 这样就是断路或过载,就个开关不会动作,只能说可以用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-26
首先,如果从安全和规范的角度考虑,劝你还是在旁边加一路微断吧,单独带你的5KW设备。
其次,如果你先麻烦不愿意加原件,建议你在任意一台厨房设备的断路器下短接。
如果不方便,就接在400的断路器下端。
最后,不建议压在任何一台断路器的上端。
需要说明的是:不管压在哪台断路器的下端,因为你的4平方线和原来的线径差距太大,建议必须用大圈的线鼻压接好,在与原来的线鼻背对背压接,一定要与原线鼻以及断路器压线柱以及螺丝保持完整的面接触。如果接触不良,会造成更大的安全隐患,得不偿失啊。
第2个回答  2013-09-26
4平方足够用5KW的了,至于你把4平方的线接在断路器上端,如果出现断路或过载会发热烧毁接头处。400断路器上端肯定也有空气开关会跳闸。
相似回答