空调压缩机运行绕组和启动绕组的区分最好根据供应商规格书标注要求操作。接线方法:(C公共端)接电源火线(L)、(R运行绕组)接电容再接电源零线(N)、(S启动绕组)接电容另一端。
如果发现压缩机接线端无标志,可用万用电表(Rx1Ω挡)测量方法:分别对3个端子电阻测量,如果在两个端子测出电阻值最大时,未测那个端子就是公共端(C),(运行绕组电阻+启动绕组电阻=测量电阻值最大)。确定公共端(C)后,可利用公共端(C)分别测运行绕组电阻和启动绕组电阻。(基本判端:(C-R)运行绕组电阻比(C-S)启动绕组电阻小)。
如日立(H833压缩机)这一规格,运行绕组比启动绕组电阻大。其它压缩机都是运行绕组比启动绕组电阻小。绕组电阻测量方法:
①C端与R端之间的电阻为 主线圈绕组;
②C端与S端之间的电阻为 副线圈绕组;
③测量后的绕组与规格值进行比较,误差在+/- 0.1Ω为合格。
在压缩机的上面有3根接线柱、分别是S、M、C,其中S是启动绕组、M是运行绕组、C是公共端。
其中SC和MC之间的阻值加起来等于MS之间的阻值就是正常了,比如SC之间的阻值是5欧、MC之间的阻值是3.5欧、那么MS之间的阻值就是8.5欧(允许有一点偏差,但不会很大)。如果阻值偏移过大,或者3者之间没有阻值、那么这个压缩机肯定是坏的。
不同厂家的压缩机其接线柱方位虽然不同,但在每个接线柱旁都标有字母,对于单相压缩机而言,C表示公共端,R表示主绕组端,S表示付绕组端。各绕组接线一定要按图示方法,否则压缩机不能正常工作,甚至烧毁。
种类:
一、按提高气体压力原理分类
1、容积式(活塞式,螺杆式,涡旋式,滚动转子式)
2、速度式(离心式,轴流式)
二、按使用的制冷剂种类分类
1、有机制冷剂压缩机(r22.r404a.r134a)
2、无机制冷剂压缩机(r717.r744)
三、按密封方式分类
1、开启式制冷压缩机
2、半封闭式制冷压缩机
3、全封闭式制冷压缩机
四、按使用的蒸发温度分类
以上内容参考:百度百科——空调压缩机
本回答被网友采纳