我的单位有一台0.5蒸汽锅炉,我想利用它烟筒的热量,在它的跟部加一个水箱加热水使用可以不?

我是开水洗房的,我单位的锅炉是立式的,我在它上方的烟筒根部加个水箱(烧水快壶原理,双层烟走中间水在外层)加热水使用可以不?对锅炉有没有影响?要注意什么?

影响是不影响的,但是一个材质要注意,水箱必须用304不锈钢以上的材料,因为后期会有冷凝水,容易腐蚀你那个水箱。

最好是做几根水管,流进去冷水,流出来热水。
同时还需要烟道的改造,不能影响锅炉的正常排烟。

不过建议最好不要改,如果锅检所和质量技术监督局来检查的话,肯定是要开罚单的。蒸汽锅炉本身是危险源,不能私自改动的。虽然不是改锅炉,但是到他们那边不一定说得清楚。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-21
可以的,不过呢水箱里边最好用盘管循环加热。要不然你这个水蒸气直接冲到水里会影响水质的
第2个回答  2013-04-21
对锅炉到没有什么影响,就是操作起来不是很容易
第3个回答  2013-04-21
完全可以,现在提倡节能减排,技术监督局不会管的,因为不是锅炉本体,也不是受压部件,现在很多这样改的,不过你的办法效果稍微差点,现在有用超导管的,效果会更好。追问

请问你知道具体怎么做吗?那里有这样的设备,我可以去看看/学习吗?