①发电机的电压应与电网电压大小相等、相位相同
② 发电机的频率应和电网频率相同
③发电机的相序应和电网相序一致。
但前两个条件是允许稍有出入的,但第三个条件必须绝对满足,因为发电机并网时,客观上同相之间的电压差和
相位差是不可避免的,发电机没并网前自己算一个电网系统,外部常规
配电网算一个,两个电网并列运行前需要投同期,同期考虑三个问题,电压差,相位差,频率差,理论上三者差为0,即为最佳同期点,实际上这是几乎不存在的,所以只需要电压差、相位差和频率差在一个允许的范围内即可发并网信号,使发电机组安全可靠并网。差越小,冲击电流越小,需要系统
无功功率也最小,对外部常规配电网的影响亦越小。发电机同期屏就是起投同期控制作用的!