三相电压、电阻求电流,、和功率怎么计算的

例如
(1)一根加热管,用万用表测量三相电阻都是98,电压380。(星型和三角形)怎么样计算他的功率。另外一个就是在知道多大电流的情况下,怎么选择导线的大小,有什么计算公式没有。谢谢!

三相电压星型连接时,每根电热管实际负载电压为220V,总功率:P=(U×U/R)×3=(220×220/98)×3≈1482(W)≈1.48KW,电流1480/220=6.72A。

三相电功率计算公式包括三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S。对于对称负载来说,三种功率计算公式均比较简单,相对测量也比较简单,也只需测量一路电量信号即可。

三相电压三角形接时,每根电热管实际负载电压为380V,总功率:P=(U×U/R)×3=(380×380/98)×3≈4420(W)=4.42KW,电流4420/220=11.63A。

扩展资料:

三相电路的总功率。它等于各相功率的总和。三相电路有对称三相电路和不对称三相电路之分;功率有平均功率(即有功功率)、无功功率和视在功率之分;

三相负载的瞬时功率p=pA+pB+pc=3UpIpcos=P。可见,对称三相电路中三相负载的瞬时功率是一个与时间无关的定值,就等于平均功率P。

若负载是三相电动机,由于它的瞬时功率不随时间改变,它的瞬时转矩亦是恒定的,故电动机运行平稳。这正是对称三相电路的一个优点。三相瞬时功率为恒定的三相制叫做平衡三相制。

参考资料:百度百科-三相电路功率

参考资料:百度百科-电阻

参考资料:百度百科-功率

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-20

星形联接时,每根电热管实际负载电压为220V,总功率:P=(U×U/R)×3=(220×220/98)×3≈1482(W)≈1.48KW,电流1480/220=6.72A。

三角形接时,每根电热管实际负载电压为380V,总功率:P=(U×U/R)×3=(380×380/98)×3≈4420(W)=4.42KW,电流4420/220=11.63A。

三相电功率计算公式包括三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S。对于对称负载来说,三种功率计算公式均比较简单,相对测量也比较简单,也只需测量一路电量信号即可。

电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S。三种功率和功率因素cosΦ是一个直角功率三角形关系:两个直角边是有功功率、无功功率,斜边是视在功率。

扩展资料:

对称三相电源和对称三相负载相连接,称为对称三相电路(一般情况下,电源总是对称的)。三相电源与负载之间的连接方式有Y-Y,△-Y,△-△,Y-△连接方式。

三相电路实际是正弦交流电路的一种特殊类型。在三相电路中,三相负载的连接方式决定于负载每相的额定电压和电源的线电压。

由于对称三相电路中每组的响应都是与激励同相序的对称量。所以,每相不但相电压有效值相等,相电流有效值也相等。而且每相电压与电流的相位差也相等。从而每相的有功功率相等。

参考资料:百度百科-三相电路功率

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-26
星形联接时,每根电热管实际负载电压为220V,总功率:
P=(U×U/R)×3=(220×220/98)×3≈1482(W)≈1.48KW
三角形接时,每根电热管实际负载电压为380V,总功率:
P=(U×U/R)×3=(380×380/98)×3≈4420(W)=4.42KW
若线路不过长,小截面铜芯电线(≤16m㎡)按每平方安全载流6A计算。追问

不是乘根号3吗

追答

已分解为3个单相计算后乘3,这里就不需要乘根号3了。

本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2013-04-21
三角型联接380V时每相电流380/98=3.88
A,接1平方铜线
相似回答