电梯使用中经常外呼显D(安全回路断开),但是打检修再打回来就恢复正常。

求高手分析下……安全回路断开的话打检修是没办法恢复的啊,怎么回事??

如果偶尔这样就不用管它,如果经常这样就需要好好查查线,看是不是接头接触不良,或螺丝松动,由于电梯运行的震动导致接线断开停梯,打检修由于弹性力他又接触上了。一般门锁容易接触不良,看看吧。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-18
查下是不是门锁断开了?因为你每次打检修,安全回路确实是没办法恢复,只是他又会重新尝试着关门。接触不良可能会这样。
还有就是干扰问题了。查看下故障记录,记住,是每次出现问题的第一条故障。看是什么情况。
第2个回答  2013-04-18
有可能安全回路开关是自动复位的,打检修只是消除一下故障。