KL1(1)300*600 GY350*35O Φ10@100 /200(2) 2Φ18 N4Φ10是什么意思?请详细解释

如题所述

    【结构设计师】

    KL1表示框架梁,编号1号

    (1)表示一跨

    300*600 表示宽度300,高度600,单位毫米

    GY表示竖向加腋的意思呢。。看标准图集11G101-1第26页。直观看上去如图

    350*350 表示加腋尺寸,就是图中的三角形区域。高350,宽350,单位毫米

    Φ10@100 /200(2)表示箍筋为双肢箍,10毫米直径的一级钢筋,加密区间距100,非加密区间距200

    2Φ18表示梁顶通长钢筋

     N4Φ10表示腰筋

    希望回答对你有帮助!


温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-04-01

编号1的框架梁、(1)表示共一跨、300*600 表示梁截面宽300,高600,Φ10@100 /200(2)表示箍筋为双肢箍,10毫米直径的HPB300钢筋,加密区间距100,非加密区间距200,2Φ18表示梁顶通长钢筋HRB335的, N4Φ10表示每侧各2根HRB335直径10mm的腰筋,GY350*350是竖向加腋的尺寸350mm高350mm宽,就是图片中的c1、c2。

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2013-04-20
话说我没完全看明白,给你说说我看懂的吧,KL1框架梁1,括号里的1表示一跨,300*600表示梁断面宽度300高度600,GY350*350没看明白, Φ10@100 /200(2)表示箍筋为一级钢筋直径10,加密区间距100,非加密区间距200,根据设计抗震等级来确定加密区段长度;2Φ18表示两根直径18的一级钢筋, N4Φ10表示梁两侧每边设置两根直径10的抗扭钢筋,锚固长度同梁下部钢筋,希望能帮到你
第3个回答  2013-04-20
第4个回答  2013-04-20
水池样板
相似回答