99问答网
所有问题
满堂脚手架一般什么情况下搭设,什么情况下不搭设?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-04-12
ä¸å±äºå¤§é¢ç§¯å¤©æ£æ½å·¥æå®è£ å·¥ç¨ï¼ä¸å±é«å°äº3.6ç±³ãä¸å ·å¤æ设满å èææ¶æ¡ä»¶çé½ä¸éè¦æ设ï¼å³ä½¿æ设ï¼ä¹ä¸è½æ¶åè´¹ç¨ï¼æ´ä¸è¢«è¡ä¸æ认å¯ï¼
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/BeteBBzev.html
其他回答
第1个回答 2013-04-12
墙面装饰或天棚高度超过3.6m,需搭设满堂脚手架.
相似回答
满堂脚手架搭设
规范是如何规定的?
答:
满堂脚手架
搭设规范:1、上料平台要独立设
搭设,
平台距井架间隙不得超过10cm,平台宽度以进出料方便为原则,长度应≥吊栏外侧。2、搭设材料:一般用杉木或钢管搭设、当承重量不大时(在300kg以内)和高度不高时也可用毛竹搭设(应使用新竹经挑选),搭设方法基本和脚手架相同。3、用途构造:主要做...
什么情况下
需
搭设满堂脚手架
答:
满堂脚手架又称作满堂红脚手架,
是一种在水平方向满铺搭设脚手架的施工工艺,多用于施工人员施工通道等,不能作为建筑结构的支撑体系
。满堂脚手架为高密度脚手架,相邻杆件的距离固定,压力传导均匀,因此也更加稳固。满堂脚手架主要用于单层厂房、展览大厅、体育馆等层高、开间较大的建筑顶部的装饰施工。由...
满堂脚手架搭设
规范要求
答:
满堂脚手架搭设规范要求如下:
1、满堂脚手架高度不能够超过36米,施工层不能超过1层
。2、立杆接头要用扣件进行连接,水平杆长度不能小于3跨。3、在架体外周围以及内部的纵、横向每6到8米由底至顶设置剪刀撑。4、搭设高度在8米以下时,架顶部设置水平剪刀撑,高度在8米以上时,架体底部以及竖向间隔...
满堂架搭设
规范
答:
满堂架搭设
规范1、满堂式
脚手架
的门架跨度及间距,按实际荷载进行计算,其净间距不得大于1.2米。2、满堂式脚手架的高宽比不得大于4,建筑高度不得高于30米。3、满堂式脚手架结构设计时,应在门柱上安装支架和支架,以实现门柱的直接承载。安装在门架竖杆上的支架必须具备足够的弯曲强度和刚性。4、...
满堂脚手架搭设
规范
答:
1.现场勘测 在
搭设满堂脚手架
之前,必须进行现场勘测,确定搭设位置、高度、承重能力等参数。同时,还要考虑周围环境、天气等因素,确保搭设安全。2.搭设基础 搭设满堂脚手架的基础非常重要,必须确保牢固、平整、承重能力强。
一般情况下,
可以选择混凝土基础或者钢管桩基础,具体选择应根据现场情况进行判断...
满堂脚手架搭设
规范和要求?
答:
2、在工作面及每隔二步架满铺钢筋网片一层作为隔离层,不得留有掉杂物的空档。隔离层上在2根大横杆之间增设一根大横杆,架外侧围护采用密目安全网完全封闭。3、各杆的间距、接头位置、垂直度、水平偏差等均应符合规范要求。
搭设
时有适时校正立杆的垂直度与横杆的水平,立杆的垂直偏差应不大于1/400,...
满堂脚手架搭设
规范?
答:
1、
满堂脚手架
的门架跨距和间距应根据实际荷载计算确定,门架净间距不宜超过1.2m。2、满堂脚手架的高宽比不应大于4
,搭设
高度不宜超过30m。3、满堂脚手架的构造设计,在门架立杆上宜设置托座和托梁,使门架立杆直接传递荷载。门架立杆上设置的托梁应具有足够的抗弯强度和刚度。4、满堂脚手架在每步门架...
满堂
红
脚手架搭设
规范有
哪些?
答:
1)外立面平网防护 凡高度在4米以上的建筑物不使用落地式脚手架的,首层四周必须支固定3米宽的水平安全网(高层建筑支6米宽双层网),网底距接触面不得小于3米(高层不得小于5米)。高层建筑每隔二层还应固定一道3米宽的水平安全网,网接口处必须连接严密。2)
满堂脚手架
施工平网防护 满堂红脚手架...
满堂
红
脚手架
顶托
搭设
标准
答:
1、
满堂脚手架
高度不能够超过36米,施工层不能超过1层。2、立杆接头要用扣件进行连接,水平杆长度不能小于3跨。3、在架体外周围以及内部的纵、横向每6到8米由底至顶设置剪刀撑。4、
搭设
高度在8米以下时,架顶部设置水平剪刀撑,高度在8米以上时,架体底部以及竖向间隔不可以超过8m米处,分别设置...
大家正在搜
满堂脚手架搭设高度不宜超过
满堂脚手架搭设要求
满堂脚手架搭设高度
满堂脚手架搭设示意图
满堂脚手架搭设施工方案
满堂式脚手架搭设规范
扣件式满堂脚手架搭设高度
满堂脚手架搭设规范要求图片
脚手架扫地杆搭设要求
相关问题
满堂脚手架什么情况下搭设,3.6m内需要吗?
什么情况下需搭设满堂脚手架
什么情况下搭设什么脚手架
做吊顶时,什么情况需要搭设满堂脚手架
什么情况下必须搭设脚手架
满堂架搭设,什么时候需要垫片?什么时候不需要?为什么?
什么情况下才搭设悬挑式脚手架
满堂脚手架搭设规范和要求?