欧陆590:故障.590C上电有时显示CAL FAILED,有时正常。显示CAL FAILED时按E键就正常了,这是怎么回事

.590C上电有时显示CAL FAILED,有时正常。显示CAL FAILED时按E键就正常了,这是怎么回事

1、该故障描述的是校准板故障,检查发现是印制板穿孔腐蚀严重,仔细清理线路,在没有给定的情况下,A2,A3,A4,都有0.1V左右的电压在变化,更换一张主板后故障减除,确定是主板的问题,测量模拟输入回路有故障,发现到AD转换集成电路下的穿孔有接触不良的现象,重新焊接后,通电正常。追问

这个故障不是自检失败吗?

追答

说白了,这个是590内部的问题。和外部接线是没任何关系的。唯一的方法就是刷机试一下。

追问

谢谢

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考