钢筋混凝土箱涵顶板70公分,下面支撑排架怎么搭设?(扣件式钢管满堂红支撑)

该涵洞净空5米,宽8米,顶板70公分,底板80公分,边墙70公分,请问顶板与边墙模板怎么加固,以及顶板支撑排架的参数?我这准备用圆48的钢管,横*纵为:60*80公分,边墙用圆14的对拉,间距横*纵为60*60公分,不知道合不合适急求答案?
对不起,排架间距我准备用60*90公分。

立杆间距及螺杆间距都过大,建议:
支撑架立杆间距:650*650(或600*700),最大不能大于700*700;
14螺杆间距:450*450。
生命愉悦!有用请采纳。追问

这是计算的,还是实际用过?倒角处支撑该怎么处理?

追答

5米净高、板厚700、4道双向水平杆(含扫地杆)、间距650*650,是通不过计算的(只能达到时计算的75%)。
你这个应该是分二次浇捣吧,是只有墙下脚有三角,还是上下都有三角?
下三角一般在第一次浇捣,上方所浇的高度很低,所以模板受的压力不大,可用细钢筋在底板筋中拉结固定;上三角可用短钢管斜连接墙垂直夹固钢管和板底水平钢管。

追问

有上倒角的,纠结!我怎么计算是通过的呢!而且网上找了很多方案,其中也有60*90的,不过人家对拉是40*60!

追答

如果要600*900间距能通过计算,估计要5道水平杆,而且钢管厚度肯定是按3.6计算,但你这钢管壁厚有3.6吗!3.0差不多了吧?
对拉螺杆用14正确,12的容易出问题,但间距600*600是绝对不行的(无论是计算还是实际)。

追问

额,实际我在工地上用过1*1米,虽然有涨模安全还是没问题的,现在就是说60*90计算没多大问题,主要是钢管扣件现在怕是难有标准了!水平杆确实5道!而且我用的钢模,正常情况下挠度什么的就不用算了,主要是立杆的稳定性!

追答

一次没问题不等于每次都没问题呀!
每个发生排架倒塌事故的工程,其排架的立杆间距及排架的综合牢固度肯定不是全国最差的,如果去问的话,肯定也会有很多人说:这种做法以前做过很多次,都没事。
你说呢...