桩成孔后发现深度不够,监理在收桩时未仔细,责任在几方?桩基老板承担什么责任?

如题所述

1、你仔细描述下,深度不够是小应变检测到的,还是桩顶标高不足看起来深度不够;
2、不要惊慌,只要静载试验后桩的承载力强度达到,沉降量符合所要求范围,就没有多大的问题
3、监理验收不仔细,人家只看实验报告,表面的倒无所谓,最要责任在于施工方。桩基老板主要承担因质量产生的责任,和进度产生的责任追问

深度不够是工人提供的;
如果静载试验后桩的承载力强度未达到要求,会怎么样?(重新冲桩?)
桩基老板是承担法律责任还是直接性经济损失;负责这条桩的工人承不承担法律责任?

追答

1、工人提供的?最后要看小应变检测后桩的完整性才知道答案,现场不可能一棵一棵挖出来,现在都讲究证据,如过证据足够可以找桩的施工单位要求赔偿
2、如过承载力不够就要采用 钻芯取样 再检测,一根一万多随便抽取几根;要是再不够方法也可以解决,这就要看你的基础形式,采用不同的方法,加桩或者改变基础形式,加地梁等等
3、如果严重质量事故,老板不会坐牢的,现在又没有人身事故;桩基老板只是直接性经济损失;桩的工人不会承担责任,都在老板一人身上,只看老板罚不罚工人了

追问

3Q

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答
大家正在搜