第一章、工程概述
滨阳滨化50万吨/年高等级道路沥青项目位于滨州市阳信县经济技术开发区,单回路进线。电气安装工程调试主要内容是:电力变压器、高压低压开关柜、电力电容器、电机等。
调 试 清 单
序号 工程量名称 单位 数量
1 油浸变压器S9 35/10KV 5000KVA 台 1
2 干式变压器SC9 10/0.4KV 2000KVA 台 2
3 干式变压器SC9 10/0.4KV 1600KVA 台 1
4 干式变压器SC9 10/0.4KV 1250KVA 台 1
5 高压柜35KV 台 6
6 真空断路35KV 台 详见图纸
7 避雷器35KV 台 详见图纸
6 高压柜10KV 台 12
8 真空断路10KV 台 详见图纸
9 避雷器10KV 台 详见图纸
7 电力电容器10KV 套 1
10 电力电缆35KV 根 2
11 电力电缆10KV 根 6
12 铜母线耐压试验35KV 系统 1
13 铜母线耐压试验10KV 系统 2
14 低压柜0.4KV 台 71
15 母线桥10KV/0.4KV M 18
16 电流表电压表等低压电器 台 详见图纸
17 接地装置 处 详见图纸
18 综保装置 套 1
第二章、编制依据
《山东滨化集团化工设计研究院有限责任公司》所设计的50万吨/年高等级道路沥青项目电气图纸
《济南志友集团股份有限公司》所提供的油浸式变压器说明书
《中国•山东省金曼克电气集团股份有限公司》所提供的干式变压器说明书
安徽鑫龙电器股份有限公司提供的出厂资料
《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150-91
《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》 GBJ147-90
《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90
《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GBJ149-90
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GBJ50168-92
《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》 GBJ50170-92
《电气装置安装工程盘柜及二次回路结线施工及验收规范》 GBJ50171-92
《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GBJ50254-96
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GBJ50169-92
《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88
《化学工业工程建设交工技术文件规定》 HG20237-94
《工业安装工程质量检验评定统一标准》 GB50252-94
第三章、调试工作准备
3、1调试的组织机构
3、2调试的准备工作
⑴技术交底
⑵临时电的准备(从附近动力柜引至配电房,需给低压柜提供380临时电源,给直流屏提供临时电源,直流屏给高压柜提供所需直流电源)
⑶认真阅读电气设计图纸
⑷认真阅读产品说明书
⑸核对所有设备与设计图纸是否一致
⑹所有设备安装好,盘柜内部连线好并安装好接地线
⑺高压电缆头做完
⑻调试场地的清理及临时照明的准备
⑼现场拉好警戒线,并做好标识
⑽调试机具的准备及保管
第四章、主要设备的调试项目
1、油浸式变压器(S9 35KV10KV 5000KVA)
在变压器投入运行前,应作如下试验,试验前应再次对套管、气体继电器进行放气,并检查吸湿器的下法兰与罩间运输用密封垫是否已拆除。
1.1变压器试验
(1)测量绕组连同套管的绝缘电阻,绝缘电阻不应低于产品出厂试验值的70%,当测量温度与产品出厂试验时的温度不符合时,可按表6.0.5换算到同一温度时的数值进行比较。
出厂试验数据如下(17OC)
项目
试验接线 1绝缘电阻值(MΩ) 2外施耐压试验(KV)
R15 R60 吸收比 试验电压 时间(S) 结论
高压-低压及地 2500 85 60 合格
低压-高压及地 2500 35 60 合格
油浸式电力变压器绝缘电阻的温度换算系数表6.05
温度差 K 5 10 15 20 25 30 35 40 40 45 50
换算系 A 1.2 1.5 1.8 2.3 2.8 3.4 4.1 5.1 6.2 7.5 7.5 表中K为实测温度减去20OC的绝对值,当测量绝缘电阻的温度差不是表中所列数值,其可按下述公式计算A=1.5K/10
校正到20OC时的绝缘电阻值可用下述公式计算:
当实测温度为20OC以上时:R20=ARt, 当实测温度为20OC以下时:R20=Rt/A
式中R20---------------校正到20OC时的绝缘电阻值(MΩ)
Rt-----------------在测量温度下的绝缘电阻值(MΩ)
(2)测量绕组各分接位置上的电压比, 所测变比误差不超过±0.5%,附厂家数值
厂家电压比试验
分接位置 高压(V) 低压(V) 电压比 最大误差(%)
1 37625 0.03
2 36750 0.01
3 35875 -0.04
4 35000 10500 0.08
5 34125 0.03
6 33250 0.00
7 32375 -0.06
(3)测量绕组各分接位置的的直流电阻,与同温下产品出三实测数值比较,相应变化不应大于2%,附厂家试验数值
出厂试验数据如下(17OC)
相别
分接 高压侧 低压侧
A B B C C A a b b c c a
1 1.620 1.620 1.620 0.09625 0.09638 0.09625
2 1.582 1.582 1.582
3 1.541 1.541 1.540
4 1.505 1.505 1.505
5 1.467 1.467 1.466
6 1.430 1.429 1.429
7 1.390 1.391 1.391
(4)绕组连同套管的交流耐压试验。耐受电压标准如下,历时1mim
加压部位 施加电压KV 电压频率 持续时间
高压绕组 72 50Hz 60S
低压绕组 30 50Hz 60S
(5)用不大于130%额定电压进行空载试验,注意此试验中变压器的音响及仪表之变化。
(6)测量变压器之空载电流与空载损耗测得结果应与出厂试验结果基本相符,附厂家出厂数数值
厂家损耗测定值
空载损耗(KW) 5104W 空载电流(%) 0.71%
上述试验均应在变压器注油至少10h以后进行,进行试验时,应保持上述项目先后程序。
1.2变压器检查。
(1)整定与试验保护装置如多功能保护器等
(2)试验断路器的传动机构与联锁装置之动作
(3)检查储油柜油面,储油柜与变压器之连接之连管活门一定要开通
(4)校验温度计之读数
(5)检?E

电气调试方案2
(5)检查变压器各处是否有其他不相干的东西存在
(6)相色标志正确、危险部位警告牌齐全
(7)配电屏试验调整合格
(8)所有接线经检查正确无误。
(9)通信联络畅通。
(10)油箱接地是否良好
(11)是否漏油
(12)装有多功能保护器的变压器,在试投入运行时,先将多功能保护器的轻瓦斯信号接至变压器的电流跳闸回路,过电流保护时限整定为瞬时动作;然后变压器接入额定电压,历时30min,倾听变压器音响,如有可能变压器接入的电压由零渐升,以便早期发现故障
(13)变压器应由供电侧接入电源,因为变压器的保护装置多装在该侧,如产生不正常情况能及时切断电源.
(14)试验完毕后,切断电源,重新调整过电流保护整定值,并将多功能保护器的轻瓦斯信号接至报警回路,跳闸触头接至多功能保护器之跳闸回路,再使变压器在额定电压下空载合闸3~5次,以常查看各个密封处有无漏油。
(15)如变压器接入电源的试验结果良好,便可接纳负荷,投入运行。
(16)变压器在运行中,应经常检查各温度指示及油面指示等装置和保护装置(如多功能保护器等)以保护其动作可靠,经常查看各个密封处有无漏油。
(17)相位检查,必须与电网相位一致
2、干式变压器(SC9 10KV/0.4KV 2000KVA)
2.1变压器试验
(1)测量绕组连同套管的绝缘电阻,绝缘电阻不应低于产品出厂试验值的70%。
出厂试验数据如下(加压2500V测量,温度6OC)
加压侧 接地侧 绝缘电阻值(MΩ) 吸收比 介损因数
15S 60S
高压绕组 油箱 1500
低压绕组 油箱 1500
高压绕组 低压绕组 1000
(2)测量绕组各分接位置上的电压比,所测变比误差不超过±0.5%,附厂家数值
厂家电压比试验
分接位置 电压比值 误差Deviation(%)
Tapping Voltage Ratic AB/ab BC/bc CA/ca
+5% 26.250 +0.03 +0.03 +0.03
+2.5% 25.625 +0.01 +0.01 +0.02
0 25.000 -0.02 -0.02 -0.01
-2.5% 24.375 -0.07 -0.07 -0.07
-5% 23.750 -0.09 -0.09 -0.09

(3)测量绕组各分接位置的的直流电阻,与同温下产品出三实测数值比较,相应变化不应大于2%,附厂家试验数值
出厂试验数据如下(6OC)
绕组 分接位置 电阻值Resistance ohme(Ω)
Winding Tapping A--B B--C C--A
HV +5% 0.2163 0.2160 0.2166
+2.5% 0.2103 0.2099 0.2106
0 0.2046 0.2042 0.2049
-2.5% 0.1986 0.1982 0.1989
-5% 0.1924 0.1920 0.1927
LV a--o b--o c--o
0.0001501 0.0001456 0.0001514
(4)绕组连同套管的交流耐压试验。耐受电压标准如下,历时1mim
加压部位 施加电压KV 电压频率 持续时间
高压-低压及地 24 50Hz 60S
低压-高压及地 3 50Hz 60S
(5)用不大于130%额定电压进行空载试验,注意此试验中变压器的音响及仪表之变化。
(6)测量变压器之空载电流与空载损耗测得结果应与出厂试验结果(详见如下)无显著
低压绕组加压 空载损耗 空载电流 比例
100%UN 2215W 5.00A 0.17%
进行试验时,应保持上述项目先后程序。
2.2变压器检查。
(1)试验断路器的传动机构与联锁装置之动作
(2)手动开启风机,观察运行是否正常
(3)检查变压器各处是否有其他不相干的东西存在
(4)相色标志正确、危险部位警告牌齐全
(5)配电屏试验调整合格
(6)所有接线经检查正确无误。
(7)通信联络畅通。
(8)在投入运行前,要根据电网电压的状况,把封闭盒打开,将调压板接在相应(产品上有相应的标志上,电网电压高于额定电压,将调压板联接线1档\2档,反之联接在4档\5档处,等于额定电压时,联结在3档处,然后把封闭盒安装关闭好,以免污染造成端子间放电.特别注意:调压时绝对是在无励磁(不是空载)的条件下进行,若两台变压器并联运行时,除同时是无励磁条件外,分接档位调整位置必须一致.
(9)在低压出线板上,产品出厂时涂了一层导电膏,接线时不需要将其撺掉,可直接连接,一次侧若为上进线请将电缆接在绝缘子上,若为下进线,电缆的支撑要坚固,产品的接线端子是不能承受大电缆的压力.
(10)产品接地必须可靠,接地电阻值≤4Ω,切记不要有金属异物留在变压器中.
(11)相位检查,必须与电网相位一致
2.3其它干式变压器按上述步骤试验检查并结合出厂资料.
3、电压互感器(JDZX8-35, JDZX8-10)
1)测量电压互感器的一次\二次绕组的绝缘电阻。
一次绕组对二次绕组,剩余绕组对地≥500MΩ;二次绕组之间及对地≥25MΩ
2)短时工频耐压试验
一次绕组35KV 72KV, 二次绕组 27KV
二次绕组之间及对地3KV,持续时间为1min
3)直流电阻测量
a)JDZX8-35
一次绕组阻抗:A/N/A/B 7369Ω
二次绕组阻抗:a,b/ a1,b1 /a2 b2 /a,n / a1,n1/ a2,n2/ da,dn 0.12Ω0.09Ω / Ω
a)JDZX8-10
一次绕组阻抗:A/N/A/B 3320Ω
二次绕组阻抗:a,b/ a1,b1 /a2 b2 /a,n / a1,n1/ a2,n2/ da,dn 0.44Ω0.41Ω / Ω
4)局部放电测量
a)JDZX8-35
测量电压28KV,持续时间30S;视在放电量为7pC
b)JDZX8-10
测量电压8.4KV,持续时间30S;视在放电量为87pC
5)感应耐压试验
a)JDZX8-35
施加电压端子:a-n之间,施加电压为230V
试验电压频率150HZ,一次绕组感应电压为80KV,持续时间45S ,正常
电气受电方案
变 压 器 受 电 试 运 行 方 案
安龙金宏树脂12万吨/年PVC、10万吨/年烧碱电气安装工作,变压器及附件已安装结束、母线制作安装结束、高压电缆敷设结束、高压电缆头制作安装结束、变压器及电缆、母线试验结束,现已具备安全受电条件,。
针对变压器受电及试运行必须做以下工作:
1.1.电力变压器试验
1.1.1.试验前的检查及准备:
a..检查铭牌数据及其他标牌有无错误,有无机械损坏,附件是否齐全。
b.仔细检查高低压瓷瓶有无裂缝和缺陷,并把其上的灰尘打扫干净。
c.将变压器上高低压母线拆除,准备好现场试验用电流设施及有关试验设备,仪器仪表,应用工具和连接导线等。
d.试验时要保证被试物外壳可靠接地。
1.1.2.测量绕组连同套管的直流电阻。各相测得值的相互差值应小于平均值的4%,线间测得值的相互差值应小于平均值的2%。测量完毕后,与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于2%。经现场测量,变压器合格,才能允许受电。
1.1.3检查所有分接头的变压比,应与制造厂铭牌无明显差别。
1.1.4检查变压器的三相接线组别,必须与设计要求及铭牌上的标记和外壳符号相符。并列运行的变压器必须组别相同,金宏树脂的变压器全部为Dyn11。
1.1.5测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比,应不低于产品出厂试验值的70%。
1.1.6绕组连同套管的交流耐压试验。试验时应无击穿和放电现象,且耐压后绝缘良好。(注:对油浸式变压器绕组交流耐压试验,必须在绝缘油耐压或理化试验合格后进行)
1.1.7 测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻。
1.1.8检查相位与电网的相位应一致。额定电压下的冲击合闸试验五次应无异常现象。
1.1.9变压器试运行前,所有试验数据应交甲方校核,征得甲方同意后,方可进行试运行。
1.2、电力电缆及母线系统试验
1.2.1电力电缆试验
(1) 测量绝缘电阻----还是应写出具体要求。
(2)直流耐压试验及泄漏电流测量(见GB50150-91)----还是应写出具体要求。
(3)电缆相位检查
1.2.2高压绝缘子及母线系统试验
(1) 绝缘电阻测量----还是应写出具体要求。
(2) 工频交流耐压试验(见GB50150-91)----还是应写出具体要求。
1.3、断路器试验
(1)绝缘电阻 ;----还是应写出具体要求。
(2)触头接触电阻;----还是应写出具体要求。
(3)合闸时间及固定分闸时间;----还是应写出具体要求。
(4)高低压操作电压下合闸分闸动作;----还是应写出具体要求。
(5)断路器的本体工频耐压;----还是应写出具体要求。

电气受电方案1
1.4、负荷开关、隔离开关、高压熔断器、穿墙套管、高压母线及支持绝缘子
(1)绝缘电阻----还是应写出具体要求。
(2)工频耐压----还是应写出具体要求。
1.5、阀型避雷器
(1)绝缘电阻----还是应写出具体要求。
(2)泄漏电流----还是应写出具体要求。
(3)工频击穿电压----还是应写出具体要求。
1.6、电容器试验
(1)绝缘电阻及吸收比----还是应写出具体要求。
(2)工频耐压----还是应写出具体要求。
(3)电容量
1.7、二次回路
(1)继电保护整定
1.8、仪用互感器及仪表
(1)互感器绝缘电阻----还是应写出具体要求。
(2)电压互感器初级绕组直流电压
(3)变比、接线组别、特性
(4)互感器工频耐压
(5)主要仪表精确度校验
1.9、接地系统
(1)接地电阻----还是应写出具体要求。
1.10、安全工具
(1)拉杆、验电器、绝缘手套及绝缘靴及绝缘靴的工频耐压
2、试运行
2.1、试运行前的准备工作
(1)清除全部设备及变压器室、配电室、控制室等场所,除试运行必须的仪表、工具、备件外,不得堆放工具箱、安装材料、工作服及下脚废料等。
(2)配齐试验合格的安全工具,如拉杆、验电器、绝缘手套、绝缘靴及临时接地线等。
(3)配备足够的消防器材。变配电室必须准备二氧化碳灭火机,不得使用泡沫灭火器,最好不使用干粉灭火机。
(4)设置警告标志牌如“有电危险”、“有人工作,禁止合闸”等。同时拉设警戒线,非有关人员不准进入。
(5)准备好备品、备件及专用工具。
(6)检查各部位接地良好、主回路相色准确无误、螺丝紧固良好、高低压主回路绝缘良好无异常,并将低压空气断路器的灭弧罩装好。
(7)将试运行方案,其中包括应急预案,向参加试运行人员进行交底。
2.2、试运行必备的条件
• 电气受电方案3
进线柜上电压表,各相电压应指示正常。
(9)如系统存在两台或两台以上的变压器,相应低压柜有两段或两段以上母线,则在确认低压母联母线开关断路后,按上述(7)到(8)的顺序逐台、逐段投入变压器及送上电压电源后,必须在低压母联开关处核对各相母线的相序是否正确。用万用表交流450V或500V挡,测量各段母线同名相的低压必须接近于0V,各异名相的电压接近于400V。
根据安龙金宏树脂的变压器分布及供电特点:存在两台变压器的工序有烧碱主控楼、聚合控制室,必须按照上述方法进行合相,保证相序正确。同时其它工序只存在1台变压器,为了增加其供电的可靠性,全厂增加了电压联络电缆,低压联络电缆的走向如下:乙炔工序―――溴化锂循环水变电所、软水站―――氯氢处理溴化锂厂房、空压制氮―――共用变电所、聚合变电所―――干燥变电所,按照上述方法在低压联络柜的断路器的上下端进行合相,保证同相电压为0V,不同相电压接近400V。
(10)如测量值不正常,必须按相反次序停掉所有变压器柜后,放电挂地线,然后查明原因,予以改正。
如施工说明书规定高压各段母线可以并列运行时,则在上述(6)和(9)核对相序无误的情况下,再检查各段母线电压相差不超过2.5%时,按次序合母线的隔离开关及断路器,并进行多路运行。
如施工说明书规定两路电源为一备一用,则不得进行并联试运行操作。如两段母线相差超过2.5%,也不得进行并联试运行操作。
(11)高压负载的试送电:1、检查负载情况是否正常,例如干燥工序的高压电机,在负载处有人检视的情况下,合高压柜的手推车及断路器,对负载设备送电试运行;2、合闸后应立即观察负载电流的指示是否正常,负载的运行情况是否良好,如不正常应立即停车。
(12)低压负载的试送电;除上述(11)的内容外,还必须检查负载的控制设备绝缘是否良好,动作是否正常,一切好之后方可试运行。
2.4、试运行值班
(1)按试运行程序正常完成以后,即可移交试运行值班人员进行定时值班巡视。
(2)试运行值班人员至少两人,其中一人必须是三级或三级以上电工。
(3)值班人员必须经常巡视变配电工程各有关部位,检查有无异常音响、闪光、气味、温度等,检查表针指示有无异常。如有异常的情况,必须及时进行处理。必要时按正确步骤拉闸停电。
(4)值班人员每2小时抄表一次,主要记录项目有:高压电压、低压电压、高压电流、低压电流、变压器电流、变压器温度、有功功率、无功功率、环境温度及有无异常情况等。
(5)试运行值班24小时无异常情况,即可正式投入试运行,试运行值班记录应作为竣工交工资料之一,随工程一起交接。

电气受电方案4
附表:高压开关柜、变压器开关柜及所属母线段分布
AH1 PVC干燥 高压电机
AH2 高压进线柜 Ⅰ段母线(10KV)
AH3 PVC循环水 变压器1250KVA Ⅰ段母线(10KV) 有低压进线柜
AH4 软水变 变压器1600KVA Ⅰ段母线(10KV) 有低压进线柜
AH5 氢气处理 变压器630KVA Ⅰ段母线(10KV) 有低压进线柜
AH6 冷冻变 变压器1250KVA Ⅰ段母线(10KV) 有低压进线柜
AH7 溴化锂循环水变 变压器1250KVA Ⅰ段母线(10KV)有低压进线柜
AH8 聚合变1# 变压器1250KVA Ⅰ段母线(10KV) 有低压隔离开关
AH9 Ⅰ段母线TV Ⅰ段母线(10KV)
AH10 分段隔离断路器 Ⅰ段母线(10KV)、Ⅱ段母线(10KV)
AH21 分段隔离手车
AH17 共用变 变压器630KVA Ⅰ段母线(10KV)
AH18 1#发电机组 Ⅰ段母线(10KV) (非我方施工)
AH19 整流动力变 变压器1000KVA (非我方施工)
AH20 1#所用变 Ⅰ段母线(10KV)
AH22 Ⅱ段母线TV Ⅱ段母线(10KV)
AH23 聚合2#变 变压器1250KVA Ⅱ段母线(10KV)有低压隔离开关
AH24 乙炔变 变压器1000KVA Ⅱ段母线(10KV)有低压隔离开关
AH25 电解变 变压器630KVA Ⅱ段母线(10KV)有低压进线柜
AH26 氯气处理变 变压器2000KVA Ⅱ段母线(10KV)有低压进线柜
AH27 溴化锂变 变压器1600KVA Ⅱ段母线(10KV)有低压进线柜
AH28 空压制氮变 变压器1600KVA Ⅱ段母线(10KV)有低压进线柜
AH29 高压进线柜 Ⅱ段母线(10KV)
AH30 备用高压柜
AH31 2#所用变 Ⅱ段母线(10KV)
AH32 PVC干燥 变压器1600KVA Ⅱ段母线(10KV) 有低压进线柜
AH33 1#发电机组 Ⅱ段母线(10KV) (非我方施工)