求助,工控方面, 根据差压变送器计算流量的公式是什么,

如果差压相同但管径不同,计算出来的流量能一样吗,求祥细点的解释,感激不尽

我是销售仪表的我来告诉你
举个个例子给你
差压量程为0-25KPA ,4-20ma输出,二次流量表0-200m3/h, 问流量为80, 100时 对应的差压为多少,电流输出为多少?

有详细计算公式和步骤如下:

一般来说流量和差压是开跟关系,即F*F=K*△P
则K=F×F/△P=200*200/25=1600
流量为80m3/h时:△P1=F1*F1/K=80*80/1600=4KPa
电流输出为(20mA-4mA)×4/25+4=6.56mA
流量为100m3/h时:△P2=F2*F2/K=100*100/1600=6.25KPa
电流输出为(20mA-4mA)×6.25/25+4=8mA
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-05-05
如果设计的量程相同,即使管径不同,在不考虑温压补正的情况下,流量是相同的。
计不是太清楚了,公式不再这台电脑上。大数基本按照差压开根号,乘上量程。
第2个回答  2013-05-05
这与各个因素有关没有固定的公式的!