后浇带处模板支撑体系,在拆除前有什么规定??

如题所述

第1个回答  2013-05-04
一、 施工顺序如下� 用48×3.5钢管搭设满堂架子�立杆间距900×900�只设到梁板底�在距地面200及中间�顶部设置三道平模管�顶部模管上放置木龙骨�间距1200�符合复合板要求�并用16#铅丝绑在钢管上。复合板铺在龙骨上�用钉钉上。在后浇带两侧1000米处留有按缝位置�以便拆除其它梁板模板时�后浇带处模板�钢管不受影响�后浇带支撑体系不拆除。接缝位置应加塞双面胶。模板上要清除杂物�刷上脱模剂。 二、 梁板和支撑系统在砼浇筑前�应对梁板杂物清理干净�支撑的整体刚度和稳定性进行检查后方可浇筑。 三、 模板计算� 梁截面300*400�净跨5.4m�距地面高度2.8m,模板采用12mm多层板�梁底两侧复48*80的木方。 (1) 底模验算
1� 抗弯强度验算 荷载�底模自重�0.3*0.4*1.2=0.144KN/㎡ 砼自重�24*0.4*1.2=11.52 KN/㎡ 钢筋自重�1.5*0.4*1.2=0.72 KN/㎡ 振捣砼荷载�2*0.4*1.2=0.96 KN/㎡ 合计: q1=13.31 KN/㎡ 乘以折剪系数0.9�由q= q1*0.9=13.31*0.9=11.98 KN/㎡ 底模的截面系数;E=9000 fm=18N/MM2 fm I=25*1.2/12+304=307.6CM=307.6*10MM W=25*1.2/6+68=74.0CM=74.0*10MM(不全祥见原图) 2�抗弯承载力验算 M=KqI=0.1*11.98*0.6=0.43*10N.mm Q=M/W=0.43*10/74.0*10=5.81N/mm�fm=18 N/mm 满足要求。 3�.抗剪强度验算� V=0.6*qI=0.6*11.98*0.6=4.31KN 剪应力; T=3V/2bh=3*4.31*10/2�50*90*2+12*250�=0.538N/mm
4)挠度验算� 荷载中不包括振捣砼荷载�则q1=12.35 q=0.9*q1=11.12KN/m W=0.667* ql/100EI=0.667*11.12*600/100*900*310*10=0.345mm�【W】=1.5mm 所以满足要求。 小楞验算 �1� 抗弯强度验算 小钢楞间距600�用48×3.5钢管�则F=11.98*0.6=7.188KN M=1/8PL�2-b/1�=1/8*70188*0.6(2-0.4/0.6)=0.719KN.mm =M/W=0.719*1 �2�挠度验算 作用在小钢楞上集中力P=11.12*0.6=6.67KN W=PL3/48EI =6.67*10/600/48*2.06*10*12.19*10=1.41mm� 【W】=600/400=1 挠度满足要要求。
�2� 立柱稳定验算� 立杆高度2.8m�中间设一道支撑�则立柱计算长度1.8m�则 L0/I=280/1.58=177.22 查表稳定系数为ψ=0.58 每 根 钢 楞 传 到 立 杆 上 的 力 为 �F=11.98*6=7.118KN=7118N 每个扣件承重N=13�7.118KN 所以�扣件摩擦力满足要求。 (4)立杆稳定性的计算 N=N/ψA=7118/0.58*489=25.34N/mm�f=215N/mm 所以以上模板支架能满足要求。