挡土墙承载力计算

请问挡土墙承载力计算公式什?计算方式是不是不一样?

  1.室外地面活荷载:一般可取10kN/m2,荷载较小时也可取5.0kN/m2
  2.土侧压力系数:
  挡土墙

  (1)一般可取静止土压力系数0.5;
  (2)考虑到支座处可认为无侧向位移,为静止土压力,跨中部分随着侧向位移的增大,逐渐趋向于主动土压力,我院综合取0.4,
  (3)地下室施工采用护坡桩时可取0.33。
  3.覆土重度:以前习惯取18,现在习惯取20,也有的院取19。
  4.砼强度:宜取C30,有利于控制裂缝。
  5.外侧保护层:《全国民用建筑人防技术措施》3.6.2 注4上规定保护层厚度:“地下室外墙迎
  水面有外防水层取30mm;
  《防水规范》规定取50是直接取用前苏联的规定,不适用于一般的地下室结构。
  6.裂缝限值:有外防水时取0.3mm,无外防水时取0.2mm。
  7.调幅系数:不宜调幅太大,最多0.9,建议0.95。
  8.考虑室内填土的有利作用:当基础埋深低于室内地坪较深时(>2m时),可考虑室内填土的有利作用,此时,应要求回填时先回填室内后回填室外(此项作用不大)。
  9.配筋:地下室外墙为控制收缩及温度裂缝,水平筋间距不应大于150,配筋率宜取0.4%~0.5%(内外两侧均计入),有扶壁柱处应另增设直径8mm短钢筋,长度为柱宽加两侧各800mm,间距150mm(在原有水平分布筋之间加此短筋)。
  10.其他:
  (1)无上部结构柱相连的地下室外墙,支撑顶板梁处不宜设扶壁柱,扶壁柱使得此处墙为变截面,易产生收缩裂缝,不设扶壁柱顶板梁在墙上按铰接考虑,此处墙无需设暗柱。
  (2)地下室内外墙除了上部为框剪结构或外框架-内核心筒结构的剪力墙延伸者外,在楼层不需要设置暗梁,所有剪力墙在基础底板处均不需要设置暗梁。
  (3)单层或多层地下室外墙,均可按单向板或连续单向板计算,最上层地下室楼层板处按铰支座,基础底板处按固端。
  (4)窗井外侧墙顶部敞开无顶板相连,其计算简图可根据窗井深度按三边连续一边自由,或水平多跨连续板计算,如按多跨连续板计算时,因为荷载上下差别大,可上下分段计算弯矩确定配筋。
  (5)实际工程的地下室外墙截面设计中,竖向荷载及风荷载或地震作用产生的内力一般不起控制作用,通常不考虑竖向荷载组合的压弯作用,仅按墙板弯曲计算墙的配筋。