建筑桩基中的钢筋笼螺旋箍筋8mm圆盘条,规范是否有明确要求必须首先拉直后再使用?

如题所述

验收规范不可能有具体操作要求,但是弯弯曲曲的肯定是不行的。设计要求时应该先拉直后再按桩径卷成,如果盘圆Φ8很规矩,就可不必先拉直,这属于钢筋制作、安装,归监理认定绑扎质量,监理会讲道理的。即使你先拉直再按桩径卷成,绑扎时不圆顺同样不合要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-16
这个是必须的 因为你没经过调直的钢筋会有弯折 调直的另外一个作用是除锈。这个在施工手册上有要求的。
第2个回答  2013-04-16
没有明确必须调直,因为它本来就是用做螺栓箍筋,但必须有除锈的过程。
第3个回答  2013-04-16
没有的,因为它是起支箍筋作用。
第4个回答  2013-04-16
不拉直怎么用?盘条主要用在箍筋和拉筋上,而且加工都要弯三到五次,然道用人工弯?