如何用兆欧表 判断 电机是否烧坏?

求简单 具体的 方法..

外部由三个端钮,即线路(L)、地线(E)、屏蔽接线(保护环G)。
兆欧表原理:当以120转/分速度均匀摇动手柄时,表内的直流发电机输出该表的额定电压,在线圈1与被测电阻间有电流I1,在线圈2与表内附加电阻R2有电流I2,两种电流与磁场作用产生相反的力矩,当I1电流最大(即被测电阻为0),指针指向刻度0。当I2电流最大(即开路状态),指针指向刻度无穷大∝,当被测电阻为一定值时,指针指在被测电阻的数值,由于兆欧表没有游丝,不能产生反作用力矩,所以兆欧表在不测时停留在任意位置(即不定位),而不是回到零,这跟其他指针式的仪表有区别的。

以上就是兆欧表的工作原理。你说的情况,应该是兆欧表内部发电机损坏,发不出电压。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-01-01
1楼在扯淡.也许他只是想快速的抢到沙发吧.哈哈.连楼主的问题都没看清.
1.用摇表粗劣的测一下相绕组的线圈对不对地(也就是测进线与机壳间)。(因为摇表主要功能是看绝缘材料的强度,这里只能说的是大体上的判断)
2.如果说对地电阻小于1兆妪的话。就很危险。如果说小于0.4,那么指定烧啦.而且是烧的很历害.
3.如果说对地电阻较大.那么就测两相之间.如果是三相电机,是星形接法的首先把接线盒里的短接铜片拿下来。再测两相之间的电阻.看下三相绕组间有没有电阻值小于0.4的.如果有.那么电机烧.
我们只能说这是粗劣的测.因为想知道是否烧了.用测电阻的仪表才能正确看出.这里三点情况想必你也知道.
4.如果说是测1时.轻转摇表都能打到0.那么坏的比较严重.要么只是某相对地.要么就是全部烧毁.
5.如果说在测3时.相对地没事.而相对相间电阻很低.甚至于到0,那么只能说明相间短路.
6.对啦.当你按上述测过都没事后.还要测一下同一相绕组两端.看下通不通.如是不通.则可能是绕组断路.如果说通那么再综合一下刚才测过的数据大概的想下.是绝缘降低啦.还是电机烧坏啦.
7.在这儿,我想说一点.有些人.比如一楼.讲了大篇什么什么原理.那是没用的.在实际工作使用中.摇表应该先轻轻的摇动.当你看到表针指向无穷大这边时才能慢慢加速到120转/分钟.当你看到表针指0时,就不要在长时间或加速摇啦.不然表的内部就会出问题.
第2个回答  2020-12-18

第3个回答  2019-11-07
用兆欧表的“线路”端接电机的绕组引出线“接地“端接电机的外壳,怎样摇手柄就不说了,再把电机的接线柱上的连片拆下,“线路”,”接地“分别接绕组的U,V,W,的任意两根测其相间绝缘,低于0.5兆欧就不能用啦。