给我个PLC脉冲梯形图,并注解指令意思

如题所述

绝对位置控制指令DRVA---三菱FX系列PLC应用指令

绝对位置控制指令DRVA是很实用的一个脉冲指令,应用时关键是理解D8140或是D8142寄存器的用法。
绝对位置控制指令DRVA的格式:
DRVA D0 D2 Y0 Y2
*D0:目标位置,可以是数值或是寄存器,也就是PLC要输出的脉冲数。
*D2:输出脉冲频率,可以是数值或是寄存器。也就是PLC输出的脉冲频率。
*Y0:脉冲输出地址,只能是Y0或Y1。
*Y2:方向控制输出,正向是ON或是OFF,反向是OFF或是ON(根据所控制执行元件设置来确定)
相关寄存器和位元件:
32位寄存器D8140:脉冲由Y0输出时,记录当前的位置。
32位寄存器D8142:脉冲由Y1输出时,记录当前的位置。
32位寄存器D8146:设定最高脉冲频率,因为此指令的加减速时间是计算由基底频率升到最高频率的时间,所以改变D8146的值可以更准确的设定执行元件的加减速时间。
D8145:基底频率。FX的脉冲输出频率并不能从0开始,由一个计算公式可参考。当您把D2的值设定小于计算的基底频率时,最小输出频率也是按照基底频率输出。
D8148:加减速时间设定。
M8147 : Y000正在输出脉冲时,M8147闭合
M8148 : Y001正在输出脉冲时,M8148闭合。追问

那PLSY跟DRVA有什么区别

追答

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-27
哪种型号的PLC啊追问

三菱FX1N

相似回答