老式澳柯玛空调,2003年安装的,今年刚刚充了氟利昂。这二年夏天制冷都是这样,要开很长时间,期间不停地开机关机,设置。才能制冷,气死偶了。找维修的来,也说不出毛病,只是说里面也看不到,要拆下来动静就打了,最后充了氟利昂了事。师傅走了,问题照旧。不知道各位高手,这是什么原因?
压缩机启动电容老化或者是室内机回风过滤网过脏。
当室内机回风过滤网过脏的时候,空调开制冷模式运行,其室内机出风温度还是低的,只是室内机风量较小,空调总冷量较小导致房间内温度降速较慢。
当压缩机启动电容由于高温、电压波动频繁等原因老化出现容量衰减时压缩机无法正常、即时启动,只有通电开机一段时间在电压、电流的反复冲击下才有可能启动的起来;这种情况下空调刚开始室内机出风是不冷的,只有等到压缩机启动起来室内机出风温度才会降低。
空调制冷原理
压缩机将气态的制冷剂压缩为高温高压的气态,并送至冷凝器进行冷却,经冷却后变成中温高压的液态制冷剂进入干燥瓶进行过滤与去湿,中温液态的制冷剂经膨胀阀(节流部件)节流降压低温低压的气液混合体(液体多),经过蒸发器吸收空气中的热量而汽化,变成气态,然后再回到压缩机继续压缩,继续循环进行制冷。
等半个小时,也正常?亲,你考虑一下,是不是别的问题,谢谢了
追答你今年刚加了氟,如果现在开着、是好的,明天上午初次开机试一下,到底能等多长时间。
追问为什么要上午,如果半小时以上,可能是什么原因,如果立刻制冷那又说明了什么?
追答让你明天试机,是为了让室外机包括主机彻底的冷却到常温,也不定上午下午的,由你。不信半个小时才正常,所以才让你试的。那种毛细管短、充注量小、冷凝器尺寸小的机器才会立刻制冷。你看,不是什么材料都省下了吗!供参考
1、内机开机,外机风扇立刻运行。
2、内风机制冷,基本上十几分钟才制冷,刚刚这次开机,折腾了快一小时才制冷,唯一一次。
3、制冷效果还行,一般开25度,能达到并保持。
1、内机开机,外机风扇立刻运行。(压缩机是否同时开机??)
2、内风机制冷,基本上十几分钟才制冷,刚刚这次开机,折腾了快一小时才制冷,唯一一次。(变频空调还是定频空调??)
3、制冷效果还行,一般开25度,能达到并保持。(试验时先将设定温度设定到最低,在达不到设定温度前压缩机是不是停机?)
1、怎么知道压缩机是不是开了?
2、定频
3、在试,结果稍后公布,请关注。
4、我说的十几分钟制冷,是开机后不停地在设置上按,一会制热一会制冷地按一圈,才行。若光开一下机制冷,那就很长时间地等不到冷气,没试验过,估计永远也治不了冷。
好吧,希望你能帮我解决问题,
1、怎么知道压缩机是不是开了?(听外机声音,有条件最好测工作电流)
2、定频
3、在试,结果稍后公布,请关注。(困了,明天继续)
4、我说的十几分钟制冷,是开机后不停地在设置上按,一会制热一会制冷地按一圈,才行。若光开一下机制冷,那就很长时间地等不到冷气,没试验过,估计永远也治不了冷。(试试看)
好吧,希望你能帮我解决问题,(希望可以帮到您)
我的电话18605333869,明天可以打电话。
1、今天开机,只打开制冷25度,然后等。遥控器没动,大概有一个小时吧,还是不能制冷,于是用过去老方法,频繁地按设置,转了一圈又一圈,还是不行,最后放弃。
2、不制冷是不是压缩机没启动?
3、这个空调时间有点长,虽然使用不多,但有些易损件是不是要更换,必然电容器?
4、请帮助分析一下,可能是那些方面问题,怎么解决,谢谢