先前管网试压漏水,焊接好后消火栓水泵一启动压力就上升,一停止工作压力就下降就是为什么.

如题所述

你好 我是百度知道的天高水长探漏
给水管道在投入使用前,要经过压力试验,测试压力大于平时的压力,只有压力试验合格后才能验收。这是做管道工程必须的程序。水泵启动,压力上升;水泵停止压力下降;这是必然的。至于是否能验收,要看水泵停止后压力下降的速度如何。
我知道这方面的国家标准 引用如下:《给排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-97 国家技术监督局和建设部联合发布的。
你所说的消防系统,应该属于压力管道范畴。里面的条文 10.2.13.4 管道内径小于或者等于400毫米,且长度小于或者等于1000米的管道,在试验压力下,10分钟压力降低不大于0.05MPA,可认为严密性试验合格。试验压力是平时使用的压力加上5公斤。
如果你安装的管道测试压力降低达不到上述标准,你要检查是否有气或者漏水了。有气的话先排气。漏水一般位于接头、挡板或者闸门等位置,自己可以先做初步判断,不行的话找探漏的人来,但你们一定要清楚接头位置。
不知道我的回答你满意吗
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-25
打开末端管路放气,然后检查漏水,最后检查稳压罐(如有)、止回阀
第2个回答  2013-07-25
管内有空气啊,加压前开顶层的阀门排气就行了