怎么验证全站仪测的坐标是否正确

上午8点到10点之间,站点不换,后视换了三个已知点,测量第三点的坐标是不一样的,求高手解答,哪个才是准的呢

查找错误 的方法:
1、通过成图,看各个后视时的测量的点位连成图,是否出现建筑物边线偏离方向或者建筑物变形;
2、另外,看一下根据各个测点高程生成的三角网和等高线,与现有地形进行对比,也可以发现等高线变形之处;
3、通过查找测站数据,反算方位角,看测量数据中的方位角是否正确。

错误的原因:
1、设置测站输入错误坐标;
2、设置后视点输入错误坐标;
3、设置后视点坐标正确,但是没有照准后视点就按下确定键,导致后视方位角出现错误;
4、原有控制点的坐标有误;
5、正镜和倒镜测量混淆了,导致正镜设站,然后倒镜进行点位坐标测量,从而出错;
6、在测量过程中,全站仪被碰动,导致设站出现错误;
7、全站仪自动关机或者出现错误,但没有重新设站。
8、其他原因造成的错误。

改正方法:
1、检查测量文件中的设站信息,看测站坐标和后视坐标是否正确,如果有误,可以通过CASS软件中的“测站改正”功能进行改正。
2、检查测量文件中的方位角信息,看后视方位角是否正确,有误的话,参照上述1的方法进行改正。
3、重新抽查测量,补测,这是最费时间但也是最有效的方法。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-24
首先控制点本身就存在误差,定向后视点时要检测一下距离,相对误差最好控制在3cm左右,看哪个相对距离更精确就用哪个,确定好后再检测一下剩下的控制点(比如放样一下或直接将坐标测出)看看有多少误差,如果超出5cm,建议重新做控制,如果未超出,就用该测站及后视放样,以后的所有的点都用这两个控制点放样,跟时间没什么关系,个人经验
相似回答