框剪结构高层地下室砌体施工需要植筋与压筋么?

框剪结构,26层高层,一层地下室结构。我工地施工员说地下室不抗震,进行砌体施工时不需要植筋与墙压筋。到底需要么,为什么。谢谢各位大神

您好。你的结构是框剪结构,都是筏+梁板柱整体受力了,已经是抗震的了。但是砌筑不一样,我们考虑墙体有拉结筋、构造柱是不能少的,国家有规范要求,墙体长度超过4或长度是高度的一倍时,需要在墙中间加一道构造柱,然后框架柱和构造柱与墙体交接处,高度每隔30~40公分加两根6的钢筋1米长伸入墙体和柱子进行拉结。追问

我的主要问题是,地下室如果不抗震的话,不需要在地下室砌体施工阶段植筋。我感觉这个是错误的,首先不考虑抗震与否,砌体施工中,后砌墙与砼墙之间必须有拉结筋。然后,如果主体结构是8级烈度的话,地下室不考虑嵌固端在什么位置上,地下室也是要求抗震的。不知道我理解的对么,请指教,谢谢

追答

对的,无论是否抗震,都要加拉筋,这个是强制要求啊。你理解正确。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-05-19
无论是否抗震,都要加拉筋,这个是强制要求。
结构是框剪结构,都是筏+梁板柱整体受力了,已经是抗震的了。
但是砌筑不一样,考虑墙体有拉结筋、构造柱是不能少的,国家有规范要求,墙体长度超过4或长度是高度的一倍时,需要在墙中间加一道构造柱,然后框架柱和构造柱与墙体交接处,高度每隔30~40公分加两根6的钢筋1米长伸入墙体和柱子进行拉结。