求钢筋各个位置的锚固长度?

回答具体的可最佳分数

  钢筋的锚固长度
  为此构件中的纵筋伸入彼构件内的长度,以彼构件的完整边线起算。
  如:梁伸入柱中;柱伸入梁中;次梁伸入主梁中;柱伸入基础中;墙或板伸入梁中;等等。
  “锚固长度”应成为钢筋工的第一概念。
  锚固长度是图集中的固定值。在《平法》各本图集中均有列表。
  锚固长度在101-1.3.4图集中总分两种:非抗震与抗震,内容是不同的。
  选择锚固长度的前提条件是混凝土强度等级与抗震等级,然后参照钢筋种类决定。
  在任何情况下,锚固长度不得小于250mm。
  非框架梁下部纵筋的锚固长度为12d;非框架梁包括:简支梁;连系梁;楼梯梁;过梁;雨蓬阳台梁;但不包括圈梁悬挑梁和基础梁,圈梁悬挑梁和基础梁另有规定。
  当边柱内侧柱筋顶部和中柱柱筋顶部的直锚长度小于锚固长度时,可向内或向外侧弯12d直角钩。
  当柱墙插筋的竖直锚固长度小于规定值时,需按照101-3图集32页右下角的表或45页右上角的表加弯直角钩。
  框架梁上下纵筋及抗扭腰筋和非框架梁上部纵筋的锚固长度为0.4laE
  加15d直角钩。
  
  纵向受拉钢筋的绑扎搭接长度
  纵向受拉钢筋的绑扎搭接长度是以锚固长度为先决条件,再根据纵向钢筋搭接接头的面积百分率给出3个修正系数来计算。
  在任何情况下搭接长度不得小于300mm。
  搭接长度与搭接位置是两个概念,不可混为一谈,各类构件各有具体要求。
  受力钢筋的混凝土保护层最小厚度
  前提条件是混凝土结构的环境类别。
  保护层厚度在图纸的结构说明页中均有详细规定。
  一般情况下,无垫层基础是70mm;有垫层基础是35mm,柱是30mm,梁是25mm,板是20mm,薄板是15mm,图纸中均有具体规定。
  
  保护层问题
  通常,钢筋工在绑扎大梁时,在梁下部纵筋之下,必须要垫好保护层,合理的保护层材料是混凝土垫块或塑料卡,用大块石子垫也是常有的事,上级允许时,可用25mm的钢筋头垂直垫在主筋下,最好用16或18mm的钢筋头斜着垫在大梁的箍筋下面。
  圈梁的保护层,一般应由混凝土工随打随垫,因为木工在支模时在圈梁钢筋上行走,事先垫了保护层更加容易跺倒箍筋。
  板的保护层是最不容易保证的,如果按照合理的混凝土施工规程,钢筋工应当事先把板的钢筋保护层用混凝土垫块或塑料卡垫好,但是,各个工地不一定都是规范的,好多工地,混凝土工以及其它各个工种的人员都在已经绑扎好的钢筋上踩踏,这时,钢筋工完全有理由不给垫保护层,因为保护层垫起之后,更容易使绑扎好的钢筋网被踩得乱七八糟,不好修正,这时应由混凝土工随打随垫才对。
  
  架立筋
  以前的架立筋与现在的架立筋,其意义已经发生了根本的改变。
  以前的架立筋是指梁的上部纵筋,现在的架立筋是指梁的上部中间连接负弯矩筋的连接筋,在复合箍筋的内上角处,其非抗震搭接长度为150mm。
  主筋
  主筋以前是指梁的下部纵筋,板的下部纵筋,柱的立筋,楼梯板的下部纵筋,主筋的名称已经过时,内容已经变得含糊不清,今已减少了这样的称呼。
  
  弯起筋
  自从推广《平法》以来,弯起筋已经很少采用,但在个别的设计中依然可见,其要点是弯起角度,斜长的计算和减延伸率。
  
  腰筋
  腰筋包括两种,构造腰筋和抗扭腰筋,不同点是作用不一样,构造腰筋用G打头,抗扭腰筋用N打头,构造腰筋的锚固长度为15d,抗扭腰筋的锚固长度与下部纵筋相同。
  腰筋位置的计算,是以该梁所含板的下皮到梁的下部第一排纵筋之间均分间距,而不是按梁的上下纵筋之间来分或按梁高来分。
  
  负弯矩筋
  一般框架梁端部负弯矩筋的锚固长度为:0.4laE加15d直角钩。
  负弯矩筋位于第一排的取1/3净跨度ln,位于第二排的取1/4净跨度ln,但是其值要取左右两个跨度值之大的应用,这是理解负弯矩筋的关键点。
  
  梁下部纵筋
  框架梁下部纵筋,即以前所指的主筋,是钢筋作用的重点,其锚固长度是0.4laE加15d直角钩,
  非框架梁的下部纵筋的锚固长度是12d,满足12d可不做弯钩。
  下一篇:从另一视角浅析“平法”(2)
  
  
  箍筋
  箍筋计算应以内皮尺寸为准,这样不易出错。
  箍筋的弯钩角度和弯钩长度分抗震与非抗震,框架与非框架。
  非抗震又非框架的梁柱箍筋,可以执行以前的现定,钩长按直径6;8;10分别取50mm;60mm;70mm,可不做135度角,即可以做成90度弯钩。这一说法有待探讨。
  框架和抗震用的梁柱箍筋必须执行《平法》,必须做成135度的弯钩。
  框架和抗震用的梁柱箍筋,其钩长为10d与75mm中之大值。
  即如箍筋直径为6mm,钩长为75mm,直径为8mm钩长为80mm,直径为10m...[查看详情] 箍筋
  即如箍筋直径为6mm,钩长为75mm,直径为8mm钩长为80mm,直径为10mm,钩长为100mm,依此类推。
  箍筋按内皮尺寸下料时应加延伸率,加3d较准。
  
  复合箍筋
  复合箍筋分重叠复合与大小复合,现在要求大箍套小箍,不提倡重叠复合,但是,重叠复合也有其应用的场合与好处。
  复合箍筋的计算,一般新手不知所措,应当努力精通,学会并不难。
  按内皮尺寸,首先减去下角主筋的两个半径,再除以主筋之间的空数
  之后再乘以所要箍住主筋的空数,最后再加上主筋的两个半径。注意空数的空是多音字,在此所用的是4声是空格的空,不是1声空间的空,是段的意思。
  
  箍筋加密
  在框架及有抗震要求的梁柱中,凡在受拉纵筋绑扎搭接范围内的箍筋应加密。
  在框架柱中,在底层的基础顶面及嵌固部位之上的柱净高度的下1/3内须加密,在除底层下部外,底层上部和以上各层的柱净高度的1/6内及不小于500mm的范围内的箍筋要加密。
  框架柱箍筋在穿越各梁板中均要加密。
  在梁中,箍筋加密区位于受剪力最大处,在梁端支座里皮50mm处起往梁中间方向算。
  在框架梁中,分抗震强度等级一级和二至四级来决定箍筋加密区的范围,分2倍梁高和1.5倍梁高两个数值,最小不得小于500mm。
  在主次梁交*处的主梁上,有附加箍筋也需加密,单侧加密区的计算从距次梁边的50mm处算起,一个次梁宽度加上一个主次梁底皮的高差。其加密值为箍筋直径的8d,且不大于100mm。
  
  吊筋
  吊筋的全高度应设置到主梁的最下层纵筋处或者二排纵筋处。
  吊筋的上平直部分的长度为其直径的20d。
  吊筋的下平直部分的长度为次梁宽加两个50mm。
  吊筋的斜长按梁高,当梁高小于800时为45度角,当梁高等于或大于800时为60度角。
  45度角时,用其直角边乘以根号2,即乘以1.414系数,当为60度角时,用其直角长边乘以1.155系数。
  吊筋下料时需减延伸率。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-23
1.板下部筋一般要求是不小于5D 到梁中 2.板上部筋一般要求满足图纸要求的锚固长度3.楼层梁上部筋要求平直段满足0.4LAE并伸到柱墙对边 弯折段满足15D 屋面梁上部要求比较高 得看具体的节点做法,一般要弯折至梁底。梁下部筋要求和楼层梁上部筋一样。 梁钢筋直锚时要求满足图纸规定的锚固长度,当支座较大时还要过支座中心不小于5D.4.柱墙比较简单,在基础中一般要求坐底并弯折,弯折多少由基础厚度来确定,但不小于150.顶部要锚入梁板中,从梁板底算起不小于图纸要求的锚固长度。本回答被网友采纳
相似回答