一台500KVA变压器,用电设备距离300米,需要多大铜芯电缆才能供应480KW功率正常用电?(380伏 5芯电缆 )

如题所述

500KVA变压器额定负荷是400KW,额定电流是722A,如果长期带480KW负荷,超过额定的20%,长期运行,可能会发热烧毁,只能短期运行。

480kW负荷,额定电流I=P/1.732UcosΦ=480/1.732/0.38/0.8=480/0.53=905安
按经济电流密度选择 905/2.5=362mm² 可以选择360 mm²绝缘铜线或铜电缆 (用1根360、两根185、3根120的都可以)
验算电压损失
公式
△U=PL/CSX100%=480X300/77X360X100%=144000/27720X100%=5.2%
电压损失=380X5.2%=20V 在合格范围,完全可以保证正常运行。

电压损失计算公式说明
公式 △U=PL/CSX100%
△U——电压损失百分数
P——输送的有功功率(Kw)
L——输送的距离(m)
C——常数,铝线单相8.3,铝线三相四线46;铜线单相12.8,铜线三相四线77
S——导线截面 (mm²)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考