塔吊交流接触器全吸而不工作

塔吊交流接触器全吸而不工作,错电向保护器正常。380V电压正常。咋回事?电机正常

(1)`Q2是否吸合,Q2吸合则处于超重保护状态,消除超重即可;正常情况下Q5是不可能吸合的,除非装机的时候误接。
(2)、检查与所缺档位对位的接触器(如二档对应HR21,三档对应HR22,四档对应HR23)是否损坏,更换线圈即可。(3)、对应的接触器都能吸合,则检查连接接触器与电阻箱的电缆,看是否有断线的情况。(4)、检查对应的接触器的接点是否损坏,方法是断开FH,将控制台处于相应的位置,在对应接触器吸合的状态下,检查NO点(常开点)是否电阻为零。(5)、以上经过简单处理还没有排除故障就报专业人员修理。