楼面钢筋绑扎完毕,作为监理去验收配筋该注意哪些,

如题所述

1.暗柱内容:  1.1柱根部钢筋上水泥浆已清理干净。  1.2为保证暗柱主筋位置准确,采用定距框控制  1.3柱钢筋绑扎:  1.3.1柱箍筋的个数根据图纸要求确定,第一根箍筋距两端50mm开始设置。  1.3.2在立筋上画箍筋位置线,然后从上往下采用缠扣法绑扎。  1.3.3箍筋的接头应沿柱子立筋交错布置绑扎,箍筋与立筋要垂直,绑扣丝头应向里。  1.3.4暗柱箍筋与墙筋绑扎要求:暗柱箍筋与墙水平筋错开20mm以上,不得并在一起。  2.墙体、暗柱、联系梁钢筋:  2.1墙根部钢筋上水泥浆已清理干净。  2.2墙体钢筋已经调整。即位移过大要求按1:6调整,一级钢筋的弯钩一律朝里,不垂直的调直。  2.3起步筋要求:  2.3.1暗柱边第一根墙筋距柱边的距离为50mm。  2.3.2墙第一根墙筋距离混凝土板面50mm。  2.3.3暗柱第一根箍筋距离混凝土板面30mm。  2.3.4连系梁距暗柱边箍筋起步50mm。  2.3.5连系梁箍筋如柱一个箍筋50mm。  2.4墙体竖筋搭接要求:  2.4.1搭接长度不小于45d,搭接处保证有三根水平筋。绑扎范围不少于三个扣。墙体立筋50%错开,其错开距离不小于相邻接头中-中1.3倍搭接长度。  2.4.2墙体水平筋节点要求相邻绑扎接头错开。  2.5竖向梯子筋要求:  2.5.1采用比墙筋大一个规格的钢筋制作,以代替竖筋。  2.5.2顶模筋等于墙厚减2mm。250mm、300mm、350mm厚的墙顶模筋长度应为248mm、298mm、348mm。  2.5.3顶模筋自立筋至端头的长度为水平筋保护层加水平筋直径减1mm,如保护层为15mm,Φ12水平筋,长度为15+12-1=26mm,顶模的根数为3根。顶模筋端头刷好防锈漆。  2.5.4非顶模筋每侧长度为水平筋直径。  2.5.5每段墙竖向梯子筋设置数量要求间距为1米,每段墙2个或2个以上,要求同一标高,绑扎到位。  2.6水平梯子筋要求:  2.6.1采用短斜钢筋制作。  2.6.2水平梯子筋按图制作并符合该段墙体的钢筋间距,专墙专用。 2.6.3 墙体筋绑扎时设在墙模板口以上300mm,并绑扎到位。  2.7柱的定距框:  2.7.1要求制作准确,绑扎牢固。  2.8保护层要求:  2.8.1墙、柱、梁均采用塑料垫块,符合保护层厚度,钢筋直径和强度要求。  2.8.2设置间距600mm×600mm,呈梅花形布置。  2.8.3梁、柱筋垫块设置在主筋上,墙筋垫块设置在墙水平筋上。  2.9对箍筋的要求:  2.9.1弯钩必须平行,弯钩角度为135。。  2.9.2平直部分为10d,且两根长短一致。  2.9.3弯心符合主筋直径,且与主筋绑扎到位。  2.9.4四个角在同一平面上。  2.9.5绑扎牢固。  2.9.6柱箍筋开口分别设在四个角。  2.9.7对柱、过梁箍筋要求直径,间距符合设计要求。凡要求箍筋加密的,其间距按5d且10cm控制。即大于Φ20以10cm控制,小于Φ20以5d控制。  2.9.8连系梁箍筋要求不倾斜,间距均匀,开口设置在上部两边。  2.9.9单支箍按图纸要求设置,弯钩为135。,平直长度为10d.  2.10洞口加筋要求:  凡是洞口墙筋截断处加三边开口箍筋。并按图纸要求附加洞口加筋。  2.11连系梁钢筋锚固:  2.11.1长度必须符合设计和规范要求。  2.12梁主筋必须设在箍筋四角,两排主筋间距为钢筋直径小于或等于25mm。  3.顶板钢筋:  3.1板筋绑扎前的控制:  3.1.1对墙筋、连系梁筋及施工缝处板筋水泥浆已清理干净。  3.1.2设置水平梯子筋及暗柱定距框。以上各项未做完不得进行板筋绑扎。  3.2网眼尺寸偏差不得超过10mm。  3.3起步筋第一根板筋距墙边尺寸50mm。  3.4绑丝要求:  3.4.1上筋绑丝朝下,下筋绑丝朝上,与钢筋垂直。  3.4.2绑丝甩头长短基本一致,长度不超过50mm。  3.4.3相邻绑丝呈“八”字扣。  3.5混凝土板面钢筋:  3.5.1不准用电弧点焊。  3.5.2有出电线管时应采用“z”字形钢筋绑扎牢固。  3.6双层网片间的钢筋马凳设置。  3.6.1设置间距不大于1米,且高度满足保护层要求,制作符合要求。  3.6.2马凳高度=板厚-保护层×2-两排钢筋直径。  3.7保护层顶板15mm,梁筋25mm,偏差不能超过3mm。  3.8板筋垫块:  3.8.1采用塑料垫块,厚度和强度符合保护层要求。  3.8.2垫块间距不大于600mm,梅花形设置。  3.9板面预留洞,周围钢筋预留洞直径大于200mm,小于300mm时,板筋应弯曲绕管通过。  3.10钢筋端头锚固要求:锚固至外侧竖筋边。  检举继续追问: 不是柱的,是承台的。检举补充回答:你去修改下就可以用的,写承台可以作为参考。检举继续追问: 哦!那报验单后面还要做一张什么表啊?检举补充回答:钢筋混凝土预制构件质量报验单承建单位: 合同项目编号: No.使用部位单位工程名称或编码 分部工程名称或编码 分项工程名称或编码 单位工程名称或编码 生产日期 报验日期 报验数量或批号 构件名称 生产厂、站 混凝土设计强度 序号检查项目检测项目其他检测项目项 目检查结果项目质检等级项目测点数合格点数1配筋符合设计要求 外形尺寸 局部平整 2混凝土试块强度 中心线偏差 预留孔洞位置 3保护层厚度合格 顶、底部不整度 板面裂隙 4无露筋、麻面 预埋件中心线位移 梁、桁架拱度 5 吊钩、环位移 施工单位抽检记录检测点数 合格率(%) 复检等级 复检人:日期: 年 月 日承建单位质量评定等级□优良 □合格□ 质检单位: 日期: 年 月 日监理机构认证意见□优良 □合格□ 工程监理部: 认证人:日期: 年 月 日说明:一式四份报监理部(处),完成认证后返回报送单位两份,留存单元工程质量评定时备查。检举
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-08
1.暗柱内容:
  1.1柱根部钢筋上水泥浆已清理干净。
  1.2为保证暗柱主筋位置准确,采用定距框控制
  1.3柱钢筋绑扎:
  1.3.1柱箍筋的个数根据图纸要求确定,第一根箍筋距两端50mm开始设置。
  1.3.2在立筋上画箍筋位置线,然后从上往下采用缠扣法绑扎。
  1.3.3箍筋的接头应沿柱子立筋交错布置绑扎,箍筋与立筋要垂直,绑扣丝头应向里。
  1.3.4暗柱箍筋与墙筋绑扎要求:暗柱箍筋与墙水平筋错开20mm以上,不得并在一起。
  2.墙体、暗柱、联系梁钢筋:
  2.1墙根部钢筋上水泥浆已清理干净。
  2.2墙体钢筋已经调整。即位移过大要求按1:6调整,一级钢筋的弯钩一律朝里,不垂直的调直。
  2.3起步筋要求:
  2.3.1暗柱边第一根墙筋距柱边的距离为50mm。
  2.3.2墙第一根墙筋距离混凝土板面50mm。
  2.3.3暗柱第一根箍筋距离混凝土板面30mm。
  2.3.4连系梁距暗柱边箍筋起步50mm。
  2.3.5连系梁箍筋如柱一个箍筋50mm。
  2.4墙体竖筋搭接要求:
  2.4.1搭接长度不小于45d,搭接处保证有三根水平筋。绑扎范围不少于三个扣。墙体立筋50%错开,其错开距离不小于相邻接头中-中1.3倍搭接长度。
  2.4.2墙体水平筋节点要求相邻绑扎接头错开。
  2.5竖向梯子筋要求:
  2.5.1采用比墙筋大一个规格的钢筋制作,以代替竖筋。
  2.6.1采用短斜钢筋制作。
  2.6.2水平梯子筋按图制作并符合该段墙体的钢筋间距,专墙专用。 2.6.3 墙体筋绑扎时设在墙模板口以上300mm,并绑扎到位。
  2.7柱的定距框:
  2.7.1要求制作准确,绑扎牢固。
  2.8保护层要求:
  2.8.1墙、柱、梁均采用塑料垫块,符合保护层厚度,钢筋直径和强度要求。
  2.8.2设置间距600mm×600mm,呈梅花形布置。
  2.8.3梁、柱筋垫块设置在主筋上,墙筋垫块设置在墙水平筋上。
  2.9对箍筋的要求:
  2.9.1弯钩必须平行,弯钩角度为135。。
  凡是洞口墙筋截断处加三边开口箍筋。并按图纸要求附加洞口加筋。
  2.11连系梁钢筋锚固:
  2.11.1长度必须符合设计和规范要求。
  2.12梁主筋必须设在箍筋四角,两排主筋间距为钢筋直径小于或等于25mm。
  3.顶板钢筋:
  3.1板筋绑扎前的控制:
  3.1.1对墙筋、连系梁筋及施工缝处板筋水泥浆已清理干净。
  3.1.2设置水平梯子筋及暗柱定距框。以上各项未做完不得进行板筋绑扎。
  3.2网眼尺寸偏差不得超过10mm。
  3.3起步筋第一根板筋距墙边尺寸50mm。
  3.4绑丝要求:
  3.4.1上筋绑丝朝下,下筋绑丝朝上,与钢筋垂直。
  3.4.2绑丝甩头长短基本一致,长度不超过50mm。
  3.4.3相邻绑丝呈“八”字扣。
  3.5混凝土板面钢筋:
  3.5.1不准用电弧点焊。
  3.5.2有出电线管时应采用“z”字形钢筋绑扎牢固。
  3.6双层网片间的钢筋马凳设置。
  3.6.1设置间距不大于1米,且高度满足保护层要求,制作符合要求。
  3.6.2马凳高度=板厚-保护层×2-两排钢筋直径。
  3.7保护层顶板15mm,梁筋25mm,偏差不能超过3mm。
  3.8板筋垫块:
  3.8.1采用塑料垫块,厚度和强度符合保护层要求。
  3.8.2垫块间距不大于600mm,梅花形设置。
  3.9板面预留洞,周围钢筋预留洞直径大于200mm,小于300mm时,板筋应弯曲绕管通过。
  3.10钢筋端头锚固要求:锚固至外侧竖筋边。
相似回答