悬挑脚手架挑网如何设置,几层一挑?有何依据或者参看何规范?

悬挑梁手架的具体规范:

1、一次悬挑脚手架高度不宜超过20m。

2、型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢。如工字钢,工字钢结构性能可靠,双轴对称截面,受力稳定性好,较其他型钢选购、设计、施工方便。

3、钢丝绳与建筑结构拉结的吊环应使用HPB235级钢筋,其直径不宜小于20㎜,吊环预埋锚固长度应符合现行国家标准。

4、锚固位置设置在楼板上时,楼板的厚度不宜小于120mm。如果楼板的厚度小于120mm应采取加固措施。型钢悬挑梁悬挑端应设置能使脚手架立杆与钢梁可靠固定的定位点,定位点离悬挑梁端部不应小于100mm。

扩展资料

脚手架的工作特点:

1、所受荷载变异性较大。

2、扣件连接节点属于半刚性,且节点刚性大小与扣件质量、安装质量有关,节点性能 存在较大变异。

3、脚手架结构、构件存在初始缺陷,如杆件的初弯曲、锈蚀,搭设尺寸误差、受荷偏心 等均较大。

4、与墙的连接点,对脚手架的约束性变异较大。 对以上问题的研究缺乏系统积累和统计资料,不具备独立进行概率分析的条件,故对结构抗力乘以小于1的调整系数其值系通过与以往采用的安全系数进行校准确定。



参考资料来源:百度百科—脚手架

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-08

  一般都是按照悬挑层走,按照jgj130-2011规范   悬挑脚手架不得超过20米,一般做法是按照标准层3米计算 ,大概悬挑6层,故悬挑网也是6层  18米    至于规范到时没有那个规范来专门说这个,但是一般悬挑网都是,在底部预埋钢管,然后搭水平杆挂设安全兜网,上拉钢丝绳。

  悬挑式脚手架一般有两种:一种是每层一挑,将立杆底部顶在楼板、梁或墙体等建筑部位,向外倾斜固定后,在其上部搭设横杆、铺脚手板形成施工层,施工一个层高,待转入上层后,再重新搭设脚手架,提供上一层施工;另外一种是多层悬挑,将全高的脚手架分成若干段,每段搭设高度不超过20m,利用悬挑梁或悬挑架作脚手架基础分段悬挑分段搭设脚手架,利用此种方法可以搭设超过50m以上的脚手架,悬挑脚手架外立面须满设剪刀撑。

第2个回答  推荐于2017-10-03
一般都是按照悬挑层走 按照jgj130-2011规范 悬挑脚手架不得超过20米,一般做法是按照标准层3米计算 大概悬挑6层 故悬挑网也是6层 18米 至于规范到时没有那个规范来专门说这个 但是一般悬挑网都是 在底部预埋钢管 然后搭水平杆挂设安全兜网 上拉钢丝绳本回答被提问者采纳
第3个回答  2013-08-22
4层一道挑网
相似回答