装修中地暖上面的水泥保护层为什么会开裂现象
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-08-12
回答楼主的问题
当地暖加热时,热量会辐射到水泥层也就是回填层
回填层由于受热会膨胀
有一个横向的拉力,往往这个过程中保护层会开裂
具体的开裂程度与回填层水泥配比有关系
标准回填用325水泥水泥:沙子:瓜子片(豆石):水=1.25:3:2:0.4
往往回填工人为了省水泥会多加砂子水
其实所有的回填层或多或少都有一些开裂现象
不影响正常使用
回答完毕!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/BXjB7ejOB.html
其他回答
第1个回答 2013-08-11
有可能豆石,河沙,水泥比例没有调配好,导致水泥含量不够。
相似回答
装修中地暖上面的水泥保护层为什么会开裂现象
答:
当地暖加热时,热量会辐射到水泥层也就是回填层 回填层由于受热会膨胀 有一个横向的拉力
,往往这个过程中保护层会开裂 具体的开裂程度与回填层水泥配比有关系 标准回填用325水泥水泥:沙子:瓜子片(豆石):水=1.25:3:2:0.4 往往回填工人为了省水泥会多加砂子水 其实所有的回填层或多或少都有一...
地暖
混凝土
保护层
裂缝控制重点及要点
答:
铺设地暖管时,
由于地暖管表面的混凝土保护层出现厚度不均的现象,进而导致地暖管容易出现薄弱点
。
由于没有在混凝土表层铺设钢丝网片
,以及受混凝土自身所具有的收缩性影响,进而造成地暖保护层出现裂缝,在一定程度上影响了开发商的销售。2工程概况 本工程商品美地城1#住宅楼工程位于西安市高新区锦业路与西...
地暖
回填层太薄有
什么
隐患?
答:
1、无法形成有效
的水泥保护层
。暖气管本身是一种塑料材质的,外壁很光滑。而这时在暖气管的上部只是填了薄薄的一
层水泥
是不牢固的。所以对于暖气回填一般都要去一层钢筋网片来防止去开裂。而这时直接铺水泥,开裂的几率是非常的高。2、太薄在开裂以后会带动上部结合
层开裂
。如果直接是干式回填,上面铺...
地采暖做完
保护层
是否可以开暖气
答:
地暖刚回填施工完,不宜马上开暖气,
因为会导致回填层的水泥砂浆中的水分过快散失,从而影响回填保护层的凝固强度,造成保护层开裂脱层等
。如果开了暖气,对地面一定要进行洒水养护工作。
地暖
防水
层开裂怎么
办?
答:
不要停暖,继续供热。等一段时间后(大概十天)看裂缝发展稳定,地面干透后再修补防水。
怎样防止
地暖
地面裂缝?
答:
5. 定期维护和修补。
地暖
地面应定期进行维护和修补,及时补缝和修复地面空洞、减少地面摩擦和磨损等,这样可以有效延长地面的使用寿命并保持地面的美观。需要注意的是,地暖地面裂缝的问题可能由多种原因引起,预防和处理时需要综合考虑,从多个方面进行维护和调整。同时,在选购地暖设备时也需要注意选择品牌和...
地暖
回填后严重起灰,强度不够,该如何处理?准备铺木地板!谢谢
答:
造成混凝土地面起浮土、没有强度
现象
,基本三种情况造成。1是
水泥
储存过长,超过保质期标号降低;2是水泥沙子比例没按施工要求施工;3是养生期没有保湿养生。解决办法:1是去除该层重新做
地暖保护层
;2是用801建筑胶混合混凝土(水泥、沙子比例为1:2)覆盖一层,厚度不低于2.5cm(此方法不利因素是,...
铺
地暖
把浇注
的保护层
打掉了安全吗
答:
不安全,一般不要扰动原有混凝土结构。
保护层
与钢筋内的混凝土是一体性的,共同形成了混凝土的板厚度,打掉保护层,近意味着减少了板厚。这样会降低板的强度,同时对保护钢筋、防止渗水都不利。
地暖
回填层裂缝泡水将来有影响吗?
答:
举个很简单的例子,比如
地暖的保护层
如果混凝土的标号很高的话,地面不
会开裂
,但是不是就形成了管道保温一样的性质了么,热传导的作用就显然降低了,咱们在乎的首要是传热好坏,其次是地面的质量(包括硬度、平整度等),像我们这边一般要求只要没有大面积的龟裂、地面起砂就算是合格。查看原帖>> ...
大家正在搜
地暖上面为什么要铺水泥
地暖水泥地面开裂
地暖上面的水泥裂缝正常吗
地暖上水泥裂缝是什么原因
做地暖后水泥地开裂
铺地暖水泥地坪开裂影响
地暖上水泥面有裂缝
地暖管上毛坯水泥地有裂缝
地暖回填后地面开裂怎么处理
相关问题
新买的房子,验房的时候发现客厅地面周围都是裂缝,他们解释说是...
装修家里弄完地采暖,还可以再砸墙垒墙么,会把地暖弄裂么
家装想弄水泥地 还想弄地暖,冬天地面会不会太热开裂啊
地暖保护层全部因水泥沙可以吗
地暖上面可以走线吗。 地暖上面是水泥!
地暖保护层防裂网规定
地暖上面可以铺瓷砖或者大理石吗