三相异步电动机的双重联锁正反转控制电路出现只有正转没有反转控制的情况,试分析产生该故障的原因
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-07-12
三相异步电动机
的双重联锁正反转控制电路正转正常,按反向按钮SB2,控制正转
接触器
KM1能释放,但
控制反转
接触器KM2不吸合,电动机不能反转的故障原因:
(1)正转接触器KM1辅助常闭触头接触不良或断线;
(2)反向按钮SB2常开触头接触不良;
(3)正向按钮SBl常闭触头接触不良;
(4)反转接触器KM2线圈断路;
(5)反转接触器KM2触头卡阻。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/BXeze7Xez.html
其他回答
第1个回答 2013-07-29
没有反转控制的情况有二个原因,一是控制回路引起的使反转的接触器不会工作,二是接触器自身的原因。具体可以对照图纸来检查。
第2个回答 2013-07-29
原因1正转接触器的常闭触点可能有问题,原因2反转接触器的线圈或反转启动按钮有问题,原因3可能性小,就是缺相,我想你应该检查过了。
第3个回答 2013-07-29
先看线圈(反转),再看接触器及按钮常闭触点及接线(正转)
)
第4个回答 2013-07-29
反转按钮 或正转KM触电捏接
相似回答
双重联锁正反转控制
线路。
分析
可以正
反转,
但反向不能自锁,可能的原因有...
答:
双重联锁的正反转控制
线路接接: (1)电路组成:主电路、
控制电路
(2)主要元器件:按钮、低压断路器、交流接触器 (3)原理
分析
正转控制
:按下正转按钮SB1→接触器KM1线圈得电→KM1主触头闭合→
电动机正转,
同时KM1的自锁触头闭合双重联锁的正反转控制线路接接: (1)电路组成:主电路、控制...
双重联锁正反转控制电路
故障都有哪些?
答:
故障现象一:当尝试启动电机时,无论按下正转还是反转按钮,电机均无响应。
可能原因:1. 控制回路熔断器损坏或连接处松动
。
2. 热继电器常闭触点未恢复闭合或连接松动
。3. 停止按钮常闭触点接触不良或连接导线松动。4. 电动机可能损坏。解决办法:1. 更换熔断器或紧固连接导线。2. 手动复位热继电器常闭触...
正反转控制电动机
不转可能故障?
答:
2. 推荐使用带有按钮和接触器双重联锁的正反转控制电路
。这种电路通过增加一个启动按钮的闭锁,提供了额外的安全保障。这双重保险可以有效防止因机械故障或线路故障导致的闭锁失败,从而避免正反转接触器同时闭合引起的短路故障。3. 从上面的图中可以看出,两个回路之间的启动按钮和常闭节点是相互串接的。这...
双重联锁正反转控制电路
故障都有哪些?
答:
可能原因:接触器保持触点断线或接触不良
。解决办法:
处理或更换接触器常开辅助触点或紧固接线
。故障现象3:正反转有一个方向可控制,另一方向不可控制。可能原因:1、启动按钮触点常开接触不良。2、一只接触器的互锁常闭触点接触不良。3、启动按钮互锁常闭触点接触不良。4、一只接触器线圈断线。5、导线断线...
三相异步电动机正反转控制
原理图的电气原理
分析
答:
由于将两相相序对调,故须确保二个KM线圈不能同时得电,否则会发生严重的相间短路故障,因此必须采取联锁。为安全起见,常采用按钮联锁(机械)与接触器联锁(电气)
的双重联锁正反转控制
线路(如下图所示);使用了按钮联锁,即使同时按下正反转按钮,调相用的两接触器也不可能同时得电,机械上避免了相间...
电机正反转
接触器互锁但是通电后
正转
时不能切换到
反转,
反之亦然 是...
答:
需要电机正反转有两种,一种是接触器联锁正反转控制,一种是按钮接触器
双重联锁正反转控制,
接触器
联锁正反转控制电路中,
由
电机正转
到反转过程中,必须先使电机停下后才能按反转按钮使
电机反转
。在实际操作中喂了克服这一操作麻烦过程,可以选择使用复合按钮在他们各自控制回路中串接上对方启动按钮常闭触点...
三相异步电动机
接触器
联锁正反转控制电路
原理?
答:
→KM1 主触点闭合→
电动机正转
。→KM1 动合触点闭合→实现自锁。→KM1 动断触点断开→KM2 线圈支路断开→实现互锁。停转 按下 SB1→→KM1 线圈失电→ →KM1 主触点断开→电动机停转。→KM1 自锁触点断开→解除自锁。→KM1 动断触点闭合→解除互锁,为 KM2 线圈得电做准备。反转 按下 SB3...
三相异步电动机
接触器
联锁正反转控制
线路实物图
答:
三相异步电动机
接触器
联锁正反转控制
线路实物图:电机要实现正
反转控制,
将其电源的相序中任意两相对调即可,通常是V相不变,将U相与W相对调,为了保证两个接触器动作时能够可靠调换
电动机的
相序,接线时应使接触器的上口接线保持一致,在接触器的下口调相。由于将两相相序对调,故须确保二个KM线圈不能...
三相异步电动机正反转控制
原理图的电气原理说明
答:
如上图所示
三相异步电动机
接触器联锁的
正反转控制的
电气原理图,为了保证一个接触器得电动作时,另一个接触器不能得电动作,以避免电源的相间短路,就在正转控制电路中串接了反转接触器KM2的常闭辅助触头,而在
反转控制电路中
串接了正转接触器KM1的常闭辅助触头。当接触器KM1得电动作时,串在反转控制...
大家正在搜
异步电动机正反转控制电路
三相异步电动机自锁控制电路
三相异步电动机控制电路图
三相异步电动机反转
如何使三相异步电动机反转
控制电机正反转电路图
三相电动机正反转原理
三相异步电机正反转
三相异步电动机工作原理
相关问题
三相异步电动机按钮接触器双重联锁的正反转控制电路与接触器联锁...
接触器联锁的三相异步电动机正反转控制线路和双重联锁的正反转控...
三相异步电动机双重联锁正反转启动反接制动的控制电路2
用PLC改造三相异步电动机双重联锁正反转启动反接制动的控制电...
三相笼型异步电动机双重联锁的正反转控制线践接线图
三相异步电动机双重联锁正反转启动反接制动的控制电路2
三相异步电动机双重联锁正反转控制线路中用了什么和交流接触器进...
三相异步电动机双重联锁正反转启动能耗制动控制电路