前几天,我们一个已完项目进行营业前消防检查,按设计最高点的喷淋压力要达到0.2mp,检查那天为了保险,通过稳压泵加压到0.3mp,检查时消防支队检查试水装置,开始泄水后变压从0.3mp变成了0,然后水流指示器动作,消防主机显示报警,自动启动喷淋水泵(下面的大泵)开始补水,补水后因为泄水装置一直在防水,压力表显示一直是0,只有把泄水阀门关了,压力会迅速恢复到0.3mp。消防支队说我们这样不合格,应该是泄水阀门打开着,启动喷淋水泵后压力表就应该有压力显示,说是要有动压才行,静压不作数,我们都搞不懂了。后来我们在最低点(泵房)试水,泄水前压力0.8mp,泄水后同样水流指示器动作、报警、起泵,泄水阀门打开后会有0.1mp压力,如果按照消防支队的要求,最低点是不是要达到1.3mp压力,最高点才会有动压显示,那低点部分管道卡箍我估计受不了那么大压力,再说设计也没有说要那么大压力啊。我们在以前的消防检查都是打开泄水阀门,看有没有动作、报警,然后关掉泄水阀门,看压力有没有恢复,就可以了,消防支队现在这样检查符不符合规范啊,有没有理论依据啊!!请各位懂消防的专家指点指点啊,谢谢啦
开启末端试水装置后,出水压力不应低于0.05Mpa,是指放着水的时候的压力表压力吗?还是指静压,就是还未开启末端试水装置时的压力表压力?
追答当然是放着水的压力,静压压力要看设计,满足设计压力就行了
本回答被提问者和网友采纳